Заземление сторонней проводящей части
 Эксперт-электрик Alexandr KA (76.00) |
Добрый день, коллеги! Подскажите требуется ли заземление стеллажей в зале розничной торговли? Рядом со стеллажами нет ни розеток, ни выключателей.
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле ПОТ РМ 014-2000
(утв. постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. N 74) В действии с 1 декабря 2000 г.
отменены приказом Минтруда РФ от 23 января 2013 г. N 24.
В других нормативных документах я информации про заземление стеллажей не нашел.
|
|
Если металлические - то заземлил бы.
Мое мнение такое.
В соответствии с ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».
Конструкция стеллажа требует обязательного заземления только в случае складирования на нем изделий, для защиты которых установлены требования защиты от электростатических явлений согласно ГОСТ Р 53734.5.1. в остальных случаях заземление не нужно.
К сожалению, не применимо. Складское и торговое - не одно и то же. У ТС вопрос про стелажи именно в торговом зале.
Предыдущая редакция этого ГОСТа (про стелажи сборно-разборные) не выделяла область применения, но утратила силу.
Конструкция стеллажа требует обязательного заземления только в случае складирования на нем изделий, для защиты которых установлены требования защиты от электростатических явлений согласно ГОСТ Р 53734.5.1. в остальных случаях заземление не нужно.
Специалист энергетической службы магазина ссылается на ПУЭ 7 глава 1.7
Считаю что данная ссылка неуместна, так как это не электроустановка и даже не ее часть.
Хотя если бы на ней были скажем встроенные светильники, то ее вполне можно было бы отнести к части электроустановки.
Я прав?
Здесь вопрос не в том, кто прав...
Здесь вопрос в том, Вам не хочется делать заземление и ищите помощников, чтобы отболтаться.
Идите в РТН!!! Они главные! Для всех, кто с электричеством связан.
ГОСТ Р 53734.5.1. В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок, издание 7) , конструкция стеллажа при этом заземления не требует.
В ПУЭ 7 глава 1.7 про обязательное заземление стеллажей ни слова.
Воздуховоды, трубопроводы, металлические несущие конструкции... продолжите сами.