|
|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Расчет потерь основного потребителя и субпотребителя, объема потребленной ими электроэнергии
Расчет потерь основного потребителя и субпотребителя, объема потребленной ими электроэнергии
0
11 мая 2019, 13:53 А зачем устроились в расчетный отдел? 1
11 мая 2019, 13:57 Вы бы хоть укрупненно накидали схему электроснабжения. 0
11 мая 2019, 15:37 Я прошу прощения, сейчас я скину фото схемы. Значит смысл в чем - есть Подстанция (ТП) и от нее идет линия к бассейну (бассейн -основной потребитель электроэнергии), и внутри бассейна работает магазин. Счетчик установлен и в бассейне и в магазине. И нужно определиться какой счет и какие потери выставим бассейну и магазину внутри него. Я так понял, что бассейн будет платить за те потраченные кв-ты которые шли от подстанции до него - потраченные кв-ты магазина. А насчет потерь - то из потерь бассейна мы вычитаем потери магазина.Но начальство сказало мне что я неправильно ответил... 0
11 мая 2019, 18:28 Если АРБП с бассейном устанавливает границу по узлу учёта бассейна ( нюансы про клеммы коммутационного аппарата откидываем), то всё просто. 0
13 мая 2019, 21:08 LightWayЕсли АРБП с бассейном устанавливает границу по узлу учёта бассейна ( нюансы про клеммы коммутационного аппарата откидываем), то всё просто. Х - потребление бассейна (по счетчику). Y - потребление магазина (по счетчику магазина) Бассейн платит за X-Y*k Магазин - за Y*k Где k - поправочный коэффициент на потери в распредсети бассейна. Потери до границы с бассейном покупает СО. Если сети бассейна не совсем гнилые и потери укладываются в требования норм, то k не должен превышать 1,02. Элементарно получается замером напряжения во ВРУ бассейна и на вводе в магазин. Измерять необходимо под нагрузкой работающего магазина. Если кто-то не согласен, то этот кто-то оплачивает перенос узла учёта магазина во ВРУ бассейна и прокладку выделенной линии от ВРУ до магазина. В этом случае все потери будут под учётом магазина. 0
13 мая 2019, 21:11 LightWayЕсли АРБП с бассейном устанавливает границу по узлу учёта бассейна ( нюансы про клеммы коммутационного аппарата откидываем), то всё просто. Х - потребление бассейна (по счетчику). Y - потребление магазина (по счетчику магазина) Бассейн платит за X-Y*k Магазин - за Y*k Где k - поправочный коэффициент на потери в распредсети бассейна. Потери до границы с бассейном покупает СО. Если сети бассейна не совсем гнилые и потери укладываются в требования норм, то k не должен превышать 1,02. Элементарно получается замером напряжения во ВРУ бассейна и на вводе в магазин. Измерять необходимо под нагрузкой работающего магазина. Если кто-то не согласен, то этот кто-то оплачивает перенос узла учёта магазина во ВРУ бассейна и прокладку выделенной линии от ВРУ до магазина. В этом случае все потери будут под учётом магазина. то есть те 30 к примеру потерь на пути от счетчика бассейна к магазину(не потери в линии совместного использования) оплачивает магазин,правильно я понял? 0
13 мая 2019, 22:22 vladis222 ...есть Подстанция (ТП) и от нее идет линия к бассейну (бассейн -основной потребитель электроэнергии)... Непонятно, зачем Вашей компании показания последующего (после Основного) счётчика ???!!! Или Вы выставляете счёта по двум счётчикам ???!!! А как быть с СНТ, где один основной счётчик и много последующих... 0
14 мая 2019, 00:23 vladis222то есть те 30 к примеру потерь на пути от счетчика бассейна к магазину(не потери в линии совместного использования) оплачивает магазин,правильно я понял? Естественно. Эти потери бассейн покупать не должен, т.к. они возникают не из-за собственного потребления бассейна. 0
14 мая 2019, 00:34 AC DCА как быть с СНТ, где один основной счётчик и много последующих... Садоводы платят по своим счетчикам, а СНТ - разницу между своим счетчиком и суммой всего потребления домовладений. Эта разница - уличное освещение, коллективные насосы, будки/сторожки, халупа администрации и т.п. - затраты, являющиеся общими для всех членов СНТ (на них и ложатся). Другой вопрос, что головной счетчик СНТ - это наследие хитрожадности СНТшников из 90-х, когда председатели думали продавать членам ЭЭ по чумовым тарифам а потом осознали, что денег толком не поднять на этом, а сети содержать нужно. Причем, СО не горят желанием брать зачуханные сети "дачников" на свой баланс до их реконструкции за счет СНТ. В нормальных СНТ счетчики на домах (и прямые договоры домовладельцев с СО) и отдельная сеть и учет на уличное освещение, оплачиваемое по своему тарифу на паях всеми членами СНТ. 0
15 мая 2019, 21:43 LightWayСадоводы платят по своим счетчикам, а СНТ - разницу между своим счетчиком и суммой всего потребления домовладений. ))) С эти то, всё ясно, вопрос, скорее риторический. Основной вопрос был: !!! Непонятно, зачем Вашей компании показания последующего (после Основного) счётчика ???!!! !!! Или Вы выставляете счёта по двум счётчикам ???!!! LightWayДругой вопрос, что головной счетчик СНТ - это наследие хитрожадности СНТшников из 90-х... ...В нормальных СНТ счетчики на домах (и прямые договоры домовладельцев с СО) и отдельная сеть и учет на уличное освещение, оплачиваемое по своему тарифу на паях всеми членами СНТ. Большинство СО, не хотят заключать договора с каждым членом СНТ. Зачем им лишние проблемы... Проще взять деньги с одного общего счётчика, чем со ста 0
16 мая 2019, 12:26 AC DCБольшинство СО, не хотят заключать договора с каждым членом СНТ. Большинство потребителей патологически безграмотны и не понимают что заключение договора электроснабжения с физиком при соблюдении ряда формальностей для СО не право, а обязанность. 0
16 мая 2019, 21:38 LightWayБольшинство потребителей патологически безграмотны и не понимают что заключение договора электроснабжения с физиком при соблюдении ряда формальностей для СО не право, а обязанность. Однако есть ряд условий: — При подключении к электросетям участка на территории СНТ, хозяин которого членом объединения не является и ведет индивидуальную хозяйственную деятельность, должна быть предусмотрена возможность отключения ограничения (отключения) электроснабжения этого участка без ущерба для членов СНТ (собственников других участков на территории СНТ). — Оплату потерь в сетях СНТ, а так же расходы на обеспечение функционирования энергоинфраструктуры товарищества члены СНТ и «индивидуалы», имеющие «прямой» договор с энергосбытом, должны оплачивать на одинаковых условиях. — СНТ получают право ограничения (отключения) электроснабжения потребителей, присоединенных к их сетям. Раньше такого права официально у садоводческих, дачных и огороднических объединений не было. — Этим правом на отключение электроснабжение СНТ могут воспользоваться, если «индивидуал» не исполнят обязанности по компенсации потерь в сетях товарищества и расходов на общую инфраструктуру. Ознакомиться с полным текстом постановления № 1351 от 10 ноября 2017 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей» можно по этой ссылке... Источник: https://energovopros.ru/novosti/svet/48958/
|
Точка отпуска субабоненту одна или размазана по всей сети абонента?
По большому счету потери в сети потребителя сбыт мало должны беспокоить - их покупает абонент.
Если у него гнилые сети и есть заметные потери до точки отпуска субчику, то не рассчитывать стоит, а либо измерять (падение напряжения в часы минимума/максимума), либо абонент договаривается о компенсации с запасом потерь с субабонентом (например, в виде договора на содержание/обслуживание своей части распредсети)
В остальном - срочно изучать 442 ПП РФ и связанную с ним подзаконку - методические рекомендации, инструкции и т.д...