E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Прочее>контур заземления шу на опоре вл При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ 04 кВ и проводов ВЛ 10 кВ

контур заземления шу на опоре вл При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ 04 кВ и проводов ВЛ 10 кВ

Электрик-наставник
ионыч
(249.00)
вл на жб опорах Вл. Совместной подвеске на общих опорах провода сип ВЛ 04 кВ и сип провода ВЛ 10 кВ на опоре стоит шу потребителя шит заземлен на повторное заземление траверсы 10кв . при пробоях изолятора вл 10 кв высокое напряжение попадет на шу как это предупредить и контур должен быть 10 ом а не 30 ом .ШУ опломбированы
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 июня 2019, 14:17

Вы говорите о пробое именно изолятора на котором выполнен подвес ВЛИ 10кВ или о пробое через разрядник молниезащиты ВЛИ? Если о втором, то не переживайте - пробьёт не 10кВ, а много больше. В любом случае заземлитель(ли) опоры общий для всех подключаемых на опоре устройств (разрядники, металлоконструкции, щиты...)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить