Добрый день. Имеется схема с тремя одинаковыми трехфазными потребителями энергии мощностью 2 кВт. Силовые цепи защищены трехполюсными АВ номиналом 5А. Возможно ли питание простейшей цепи управления (одно промежуточное реле и три контактора) от одного из этих выключателей, либо необходимо использовать отдельный выключатель? Спасибо.
Эксперт клуба
White_Cat (6740)
0
10 августа 2019, 01:43

thefastСиловые цепи защищены трехполюсными АВ номиналом 5А. Возможно ли питание простейшей цепи управления (одно промежуточное реле и три контактора) от одного из этих выключателей, либо необходимо использовать отдельный выключатель?

Можно, но не желательно, лучше через отдельный АВ или плавкую вставку на 1 - 2 А.

Эксперт клуба
Contact (1315)
0
10 августа 2019, 13:53

Цепи управления через отдельный АВ.