E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>заземлитель нейтрали источника питания

заземлитель нейтрали источника питания

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)

Добрый день. Я новичок и прошу отнестись с пониманием к этому

Большинство схем применяемые сегодня TT или TN
Есть, имеется заземлитель у здания, местный и заземлитель нейтрали источника
К примеру система ТТ. Мы считаем, что ток утечки или аварии по заземлителю стекает в землю, земля его впитывает и через заземлитель нейтрали трансформатора замыкает цепь
Два вопроса
- Эти два заземлителя, они в параллель, последовательно или как все же соединены?
Т.е. если их сумма скажем 10 ом, то имеет значение соотношение, скажем 1и 9 или 5 и 5?
Я много раз замерял петлю LT, ответ не однозначен

- Есть масса статей, чертежей, уроков поясняющие стекание, сползание, рассеивание тока с заземлителя в землю. Есть формулы и расчеты.
Но нигде, никогда не встречал физического пояснения и расчета, как ток обратно "заползает" в электрод у трансформатора, заземлителя источника

Ваше мнение?

Не будем брать в расчет, что УЗО выключит питание мгновенно
ведь во всех определениях заземления, приборах измерения мы говорим о направлении с заземлителя в землю, а не из земли в заземлитель


Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
30 марта 2021, 00:45

Здравствуйте!

mastaqК примеру система ТТ. Мы считаем, что ток утечки или аварии по заземлителю стекает в землю, земля его впитывает и через заземлитель нейтрали трансформатора замыкает цепь.
Земля не впитывает, а образуется та самая цепь, изображённая на Вашей схеме.

mastaqЭти два заземлителя, они в параллель, последовательно или как все же соединены?
Заземлители, через землю, соединены последовательно.
Сопротивление заземления нейтрали трансформатора должно быть не более 4 Ом, а у электроустановки потребителя - не более 30 Ом. 30+4=34 Ом, при идеальных условиях.




Электрик-наставник
mastaq (118)
0
30 марта 2021, 10:53

это написано в учебниках. но в жизни не так.
да и в учебниках, это иначе: во всех определениях заземлителя сказано - ток стекает с заземлителя, ток поглащается землей и т.д. но нигде не сказано и не определено, как ток появляется на вашем 4 ом электроде

да и тяжело представить как из под земли, посреди земного шара, появляется ток

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
30 марта 2021, 12:11

mastaqэто написано в учебниках. но в жизни не так.
да и в учебниках, это иначе
Не берусь опровергать сказанное в учебниках. Вот эту книгу рекомендую почитать - многое прояснится.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/WGQJt8g2yK8NCg
Ток стекает с заземлителя - это правильно, но ток не поглощается землёй, и из-под земли ток не появляется, а протекает в земле, т. к. земля является проводником. В данном случае земля - это участок цепи между заземлителями.
Главное условие для возникновения тока - это наличие замкнутой цепи, а величина тока зависит от напряжения (разности потенциалов) и от сопротивления этой цепи.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить