пятна на светоотражателе

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
добрый вечер это встроенные светодиодные светильники. производители все разные. срок службы не более года - двух. климат жаркий что может быть?
0
07 апреля 2021, 00:34

Дешевые светильники без развитых радиаторов, работающие на токах близких к максимуму светодиодов, просто "задыхаются" в запотолочном пространстве малого объема без воздухообмена. Короче, перегреваются.
При перегреве светодиоды и материал панелей ускоренно стареет. В дешевых светильниках обычно используют монолитный поликарбонат с минимальной УФ-защитой, который реально быстро мутнеет (желтеет).

0
08 апреля 2021, 17:39

спасибо
дешевый или дорогой это дело относительное
у меня в хозяйстве в последние годы поменяно в наружном и внутреннем освещении поряка 15 милионов $
это лизинг, тендерыэ десятки подрядчиков...
тяжело уследить
в командовании есть списки разрешенных поставщиков, но это не работает
для согласования поставляются одни образцы, а затем монируются другие...

ваопрос, есть ли какой либо показатель, номинал, строчка которая бы указывала и обезопасивала от этих явлений

0
09 апреля 2021, 13:51

mastaqваопрос, есть ли какой либо показатель, номинал, строчка которая бы указывала и обезопасивала от этих явлений

Обезопасить себя от лишних трат проще всего юридически.
Падение светового потока более чем на 30% в течение гарантийного срока есть основание для гарантийной замены.
При объявлении закупки запрашиваете срок гарантии не менее 5 лет.
Замена самого осветительного прибора и работы по замене за счет поставщика в течение гарантийного срока - стандартная практика у крупных заказчиков.

0
10 апреля 2021, 14:22

я здесь интересовался не экономией или возвратом средств
интересней техническая сторона дела

0
10 апреля 2021, 18:12

mastaqинтересней техническая сторона дела

Техническая сторона: закладывайте в ТЗ светильники с повышенной рабочей температурой. Например, +60оС.