E-mail:
Пароль:

Разделение PEN

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
добрый день. хотел бы понять, почему проводник PEN необходимо подключить вначале к шине заземления, а от нее выполнить перемычку на нулевую шину? в чем опасения, если наоборот подключить?
1
04 апреля 2021, 23:15

mastaq почему проводник PEN необходимо подключить вначале к шине заземления
Шина PE выполняет защитную функцию, а шина N служит для распределения электроэнергии.
См. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов, п. 543.4.3.



0
05 апреля 2021, 07:26

Есть такой термин.... Повторное заземление PEN проводника.... Поэтому PEN вначале приходит на ГЗШ для повторного заземления.... В ТТ считается, что PEN нет(что для меня спорно, есть своя теория), только N, поэтому он приходит на шину N и не имеет электрической связи с ЗУ ЭУ.
Опасность подключения на шину N заключается в обрыве, неконтакте перемычки между PEN и N, при данной неисправности система TN переходит в ТТ, в которой обязательным является установка УДТ. Если УДТ нет, то Образуется опасность неотключения при ЗЗ.

0
05 апреля 2021, 08:01

простоПалычПовторное заземление PEN проводника
В ГОСТе, на который я дал ссылку, именно об этом и сказано.

0
05 апреля 2021, 09:26

Олег Викторович, я не для Вас..... Просто ГОСТ не всегда понятен... Я пытаюсь довести попроще для интересующихся....

0
05 апреля 2021, 13:52

"5 копеек": Если на фото шина РЕ не луженая медь, а люминь (на что больше похоже), то это косяк!

0
05 апреля 2021, 15:43

спасибо всем. а имеет ли значение, смысл - PEN и перемычка на шине уравнения потенциалов (вы ее называете ГЗШ) должны быть подключены как можно ближе, рядом друг к другу. смысл в том, что ноль он рабочий и через шину N, перемычку ток попадал на PEN а не проходил по всей шине ГЗШ

спасибо за ответы

0
05 апреля 2021, 16:07

Не суть важно, так как ГЗШ выполняется из меди или стали и ее механическая прочность не вызывает сомнения, а сопротивление участка от одного конца ГЗШ до другого очень мало, чтобы как то влиять на сопротивление цепи.

0
05 апреля 2021, 19:07

спасибо. но я не только нагрев или сопротивление имел в виду. между PEN и перемычкой будут подключены все проводники заземления, соединяющие все металические предметы и конструкции. в силу всяких причин на нулевом проводнике может быть потенциал и ток проходит. ведь в случае, что PEN будет в дальней точке, то от перемычки до этого проводника шина заземления или уравнения потенциалов, будет как бы продолжением нулевой шины. а требования к ним, даже по ПУЭ разные. (к прмеру - нулевая шина на изоляторах устанавливается, а заземления на корпусе)
я не вступаю в спор, а как бы рассуждаю

0
05 апреля 2021, 20:00

Михаил, перемычка, как раз и уравнивает потенциал в данной точке на ГЗШ и N шине, а в дальнейшем между проводниками N и РЕ будет увеличиваться потенциал, в зависимости от длины данных проводников. Поэтому чем меньше линия, тем меньше потенциал между N и РЕ.

0
06 апреля 2021, 21:05

спасибо. ни в коем случае не критикуя и не сомневаясь в написанном в ПУЭэ но все же обратил внимание - перечисляется все что можно и нужно подключать к ГЗШ но не упоминают N. может быть имеют в виду, что шина подобная может быть и не в занулении, но все же

0
06 апреля 2021, 21:57

Вопрос поставлен непонятно, но.....
В ТТ шина нейтрального проводника не подключается к ГЗШ, как вариант ответа.

0
06 апреля 2021, 22:43

Посмотрел в ПУЭ 7.
Разберитесь в терминах п. 1.7.32........1.7.7.........1.7.8.
N не проводящая часть, а токоведущая, поэтому ее нет в ПЕРЕЧНЕ проводящих частей подключенных к СУП.

0
07 апреля 2021, 19:56

иногда в сорах на эту скандальную тему проскакивает понятие - бокс обязательно метал или пластик? есть ли разница в материале шкафа, бокса где установлены шины и делаем разделение

0
07 апреля 2021, 20:31

mastaqесть ли разница в материале шкафа, бокса где установлены шины и делаем разделение


Если оболочка отвечает требованиям по размещению, номиналам тока и т.п., то разницы нет.

0
07 апреля 2021, 20:38

Вообще не вижу связи между процессом и материалом......

0
07 апреля 2021, 22:52

если вы говорите о любом процессе в электрике, то есть. к примеру при измерении петли фаза ноль. если бокс металический, то принимаем во внимание автомат запитывающий этот шкаф, а если пластиковый, то большую отходящую цепь из этго шкафа
это один пример

0
07 апреля 2021, 23:12

Это примерно тоже, что и сколько будет у медведицы медвежат, в зависимости от того в железной клетке она будет сидеть или в пластиковой....

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить