Добрый день!!! Вопрос: есть два двигателя 7,5 кВт , но на первом на шильдике (222треуг. 380 звезд) а на втором ( 380 треуг. 660звезд) Мощность у обоих одинаковая отсюда и вопрос ,какой двигатель лучше использовать у которого 380 в звезде или второй у которого 380 в треугольнике???
И вообще в чём их принципиальная разница, ведь рабочий ток и у первого и второго будет одинаков за исключением пускового, тогда в чём прикол???
1
23 июня 2021, 15:31

Собственно говоря, ответ скрыт в вопросе: первый может работать в сетях с линейными напряжениями 220 (230) В и 380 (400) В, второй - соответственно 380 и 660 В. Да, сети разные бывают.
Ещё, для второго двигателя можно реализовать схему пуска "звезда-треугольник" (если вдруг такое понадобится), естественно, только для напряжения сети 380 (400) В. Также для него, для тех-же целей и условий, можно включить устройство плавного пуска в "разрыв" треугольника. За счёт того, что для такой схемы Iф в 1,73 раза меньше Iл, УПП можно взять поменьше (и сл-но, немного сэкономить).
С точки зрения практического использования, разницы между ними, кмк, нет.