Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Одновременное прикосновение к двум заземленным устройствам. Опасно ли для человека?

Одновременное прикосновение к двум заземленным устройствам. Опасно ли для человека?

Опытный электрик
mastaq
(20.00)
вопрос. буду благодарен прочесть ваше мнение. тема не нова. на территории хозяйства, воинских частей, школ имеются небольшие постройки, караваны, вагончики строительные и другое.
расположены близко друг к другу. запитаны от одной или разных сетей, фаз

у каждого из этих зданий имеется контур заземления и уравнение потенциалов. проходя между этими постройками человек может одновременно касаться заземленные конструкции обеих зданий. есть ли опасность? точнее, что говорят об этом российские нормативные документы?
Эксперт клуба
LightWay (9061)
0
27 июня 2021, 15:30

Если здания металлические мобильные (инвентарные), то см. ГОСТ Р 50669-94, ГОСТ 30339-95, ГОСТ 23274-84 (2001).

Опытный электрик
mastaq (20)
0
09 июля 2021, 10:57

добрый день. пробовал найти сам, но не разобрался. прокладывают открыто наземно трубопровод ХВ. частично он идет вдоль линии ЛЭП 35 КВ, местами пересекает эту линии. Трубопровод будет питаль огромный обьект. ЛЭП это воздушная линия, частично на деревянных, бетонных, больше металлических опорах. так же трансформаторы и разьединители со множеством соединений, имеются и все это над трубой большого диаметра

в ПУЭ не нашел упоминания о негорючих трубопроводах

вопрос - что говорят нормы?

Эксперт клуба
LightWay (9061)
0
09 июля 2021, 14:44

Наземный трубопровод в охранной зоне ЛЭП 35кВ? Ну-ну...
ПУЭ 2.5.287-2.5.290 + куча ведомственных норм.

Опытный электрик
mastaq (20)
0
10 июля 2021, 16:19

спасибо за ответ
не очень порял ну-ну
а вот в ПУЭ не нашел упоминания о волдопроводе. там сказано - Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы снижения углеводородных газов, аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводами для транспорта горючих, жидкостей и газов;

Эксперт клуба
LightWay (9061)
0
11 июля 2021, 00:40

внимательней смотрите таблицы.