E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Индивидуальный щиток в квартире

Индивидуальный щиток в квартире

johnvolk31
(0.00)
Хочу сделать свой щиток в квартире. Ситуация такая - сеть в доме однофазная. Плита - газовая. В квартире из самого мощного - стиралка и микроволновка. Никаких бойлеров, духовых шкафов и прочего нет. Подскажите - как правильно выбрать селективность. Хочу поменять вводной автомат в подъездном щитке. Сейчас там стоят два старых автомата и рубильник. Планирую поменять вводной кабель на медь 3х6 м2. Так вот - на сколько ампер поставить автомат в подъездном щитке. Далее от него пойдёт вводной кабель 3х6м2 в квартирный щиток. В нём на сколько ампер ставить автомат? Потом следует реле напряжения Zbuz - его брать на сколько ампер? Потом идут 3 УЗО. Одно - на ванную и туалет, от него пойдут автоматы на 16А. Второе - на все розетки картиры, пойдут 6 автоматов на 16А, И третье - на всё освещение квартиры - пойдут 6 автоматов на 10А. Вобщем - на сколько ампер ставить автомат в подъездном щитке, в квартирном щитке, на сколько ампер брать реле напряжения и УЗО?
Эксперт клуба
White_Cat (6825)
0
20 сентября 2021, 01:50

johnvolk31 ... на сколько ампер поставить автомат в подъездном щитке.
Номинал нового автомата должен быть не более существующего.

johnvolk31 ... вводной кабель 3х6м2 в квартирный щиток.
Лучше 3х10 кв. мм.

johnvolk31 ... в квартирный щиток. В нём на сколько ампер ставить автомат?
Номинал - на ступень ниже номинала автомата в этажном щите, или такой же.

johnvolk31 ... реле напряжения Zbuz ...
Не рекомендую. Возьмите лучше реле РН-263T.
Ссылка:
https://russia.novatek-store.com/magazin/product/rele-napryazheniya-rn-263t-14-kvt-63a

johnvolk31 ... на всё освещение квартиры - пойдут 6 автоматов на 10А.
Достаточно на 6 А. УЗО нужно только в цепях освещения ванной и балкона.

johnvolk31 ... на сколько ампер брать реле напряжения и УЗО?
Реле напряжения - на 63 А, УЗО на 25 А / 30 мА.

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
20 сентября 2021, 09:28

johnvolk31 Планирую поменять вводной кабель на медь 3х6 м2. Так вот - на сколько ампер поставить автомат в подъездном щитке. Далее от него пойдёт вводной кабель 3х6м2 в квартирный щиток. В нём на сколько ампер ставить автомат?

Для начала, неплохо бы посмотреть договор электроснабжения. Предполагаю, что выделенная мощность на квартиру с газовой плитой с однофазным вводом - 3,5кВт (16А).
Самовольное увеличение номинала коммутационного аппарата, устанавливающего токоограничение в точке отпуска едва ли будет положительно оценено электроснабжающей организацией))

Если это так, то в подъездном щитке АВ 16А. Если очень хочется, то с кривой D. Кабель - 3х4. Причем, в своем щитке на вводе - выключатель нагрузки или противопожарное УЗО.

Эксперт клуба
White_Cat (6825)
0
20 сентября 2021, 10:40

LightWayв подъездном щитке АВ 16А.
ТС пишет, что в этажном щите два автомата и рубильник, поэтому, предполагаю, что там автоматы 16 А на розетки (возможно и 25 А), и 6 А на освещение.

LightWayс кривой D
:? :o :shock:

LightWayКабель - 3х4.
Тогда уж лучше оставить, как есть. :(

LightWayв своем щитке на вводе - выключатель нагрузки
Перед РН должен быть автомат (согласно паспорту РН).

LightWayили противопожарное УЗО
Тогда уж "И" противопожарное УЗО. :D



Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
20 сентября 2021, 13:06

White_CatПеред РН должен быть автомат (согласно паспорту РН).

Дык он и есть. В этажном щите.
РН - исключительно для того, чтобы не вводить дополнительно токоограничение.
Линия этажный щит - квартирный защищена. Чего же боле))

White_CatТогда уж "И" противопожарное УЗО

и все-таки "ИЛИ". В этом случае противопожарное УЗО в качестве коммутационного аппарата на вводе - это нормально. Не на "гребенку" же заводить питающий напрямую.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить