Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
24 сентября 2021, 10:15

Уточните, плс, движок приточки включен напрямую или через частотник?
Выполнено ли уравнивание потенциалов (заземлена ли вентиляция)?

Чисто из любопытства, какая у вас площадь кафе, если в приточке двигатель 7,5кВт?

Электрик
nsk-sergey (8)
0
24 сентября 2021, 17:03

LightWayУточните, плс, движок приточки включен напрямую или через частотник?
Выполнено ли уравнивание потенциалов (заземлена ли вентиляция?)

вентиляция заземлена. Двигатель подключен напрямую без частотника

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
24 сентября 2021, 18:17

nsk-sergey Двигатель подключен напрямую без частотника


Уже лучше. Двигатель асинхронник или ЕС?

Электрик
nsk-sergey (8)
0
24 сентября 2021, 19:57

По поводу движка уточняют информацию. Завтра думаю буду знать, что за компоненты системы вентиляции.

LightWay
nsk-sergey Двигатель подключен напрямую без частотника


Уже лучше. Двигатель асинхронник или ЕС?

Электрик
nsk-sergey (8)
0
27 сентября 2021, 13:36

elki 6030 e2 10 канальный вентилятор . Это то, что установлено на приточке.

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
27 сентября 2021, 17:58

Достаточно качественный канальник. Однофазный. Максимальная мощность 281 Вт. На 99% - не он источник бед.

Вы говорите о том, что проблема на 1-й скорости. Чем регулируете? Если не частотник, может быть, семисторный регулятор?
И по "механике"... Если проблема активней всего проявляется на низкой скорости, то вероятна максимальная пульсация воздушного потока, что может взывать вибрацию гибких воздуховодов.

Если исключить механические источники проблем (вибрации, плохие контакты и т.п.), необходимо искать источник нелинейных искажений в электросети. Т.к. емкости, используемые в драйверах филаментных ламп минимальны (весьма ограничены в габаритах), то пульсации и провалы в питающей сети для равномерности свечения их фатальны. Попробуйте подцепить осциллограф и посмотреть что творится с питанием ламп.

Кста, пропустил про ИБП. Если он у вас off-line или line-interactive без AVR, то его использование ничего не дает без перехода на батареи в части улучшения качества питающей сети.
Если ИБП обслуживает только освещение, то очень показательно было бы, переведя ИБП на АКБ (т.е. отключив освещение от питающей сети), посмотреть как будут вести себя лампы при запуске приточки.

Электрик
nsk-sergey (8)
0
28 сентября 2021, 06:18

LightWayЕсли ИБП обслуживает только освещение, то очень показательно было бы, переведя ИБП на АКБ (т.е. отключив освещение от питающей сети), посмотреть как будут вести себя лампы при запуске приточки.


ИБП обычный. Пробовал отключать от сети, результат не меняется. Я грешу на то, что все отходящие линии из щита проложены в одном кабель канале

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
29 сентября 2021, 11:45

Наводка, конечно, может иметь значение. Но не столь существенное. Ищите источник нелинейных искажений. Предположительно, первый кандидат - регулятор двигателя. Если семисторный, то может сильно гадить. Или где-то дуга. Например, на сильно уставшем контакторе.

Эксперт клуба
Прохожий (1356)
0
29 сентября 2021, 13:52

Вот с лампами накаливания, никакого геморроя не было )))

Электрик
nsk-sergey (8)
0
29 сентября 2021, 19:53

ПрохожийВот с лампами накаливания, никакого геморроя не было )))


Отнюдь.. Ваши бы слова да богу в уши. Сегодня наблюдал как они устраивают стробоскоп, как с диммером так и без него под воздействием приточки

Электрик
nsk-sergey (8)
0
29 сентября 2021, 19:55

Сегодня подключил систему вентиляции к вводному кабелю перед щитом, чтобы исключить наводки от приточки- не помогло, всё также мигают лампы. Причём мигают все- Филаментные, обычные светодиодные, лампы накаливания и как через диммер, так и без него. Единственное, что без диммера не так заметно, так как лампы работают на полную мощность. Движок приточки однофазный, а перебои по всем трём фазам, отдельно проверял через диммер и без него. Это не просто просадка напряжения в сети, это пульсируюющая просадка с периодической частотой.
На сколько я осведомлён по данной системе вентиляции, то по просьбе заказчика она упрощена до минимума и нет какого-либо частотника, фильтра и тому подобного. Удивляюсь, что заземление присутствует) Расстраивает тот факт, что тема началась с филаментных ламп, но лампы накаливания постигла та же участь с данной приточкой :mrgreen:

Эксперт клуба
Прохожий (1356)
0
29 сентября 2021, 21:22

Мда уж, вот это номер.. :shock:

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
29 сентября 2021, 22:55

Если калорифер в притоке лепездрический трехфазный - поднимайте кратно длительность шиммирования, время интегрирования и "ворота" гистерезиса ПИДа. Ну и проверьте что калорифер сидит через твердотельник а не контактором каким рулится.

Электрик
nsk-sergey (8)
0
30 сентября 2021, 07:21

ПрохожийПредположительно, первый кандидат - регулятор двигателя. Если семисторный, то может сильно гадить. Или где-то дуга. Например, на сильно уставшем контакторе.


установлен трансформаторный регулятор 5-ступенчатый R-E-2G. Прилагаю фото установленного оборудования ...

Электрик
nsk-sergey (8)
0
30 сентября 2021, 08:12

Шкаф управления данной системы

Эксперт клуба
LightWay (9129)
0
30 сентября 2021, 10:56

опппачки! Дык там даже калорифер водяной. Вся вентсистема вместе с насосом смесительного узла и приводом задвижки хорошо если 400Вт потребляет.
При всей моей нелюбви к продукции электротеста, и автоматика у вас стоит не самая дешманская (бывает сильно хуже).
Полтергейст)))

Попробуйте исключить регуляторы из системы. Они очень сильно гадят в сеть.
Если проблема уйдет, то от регуляторов до вентиляторов используйте экранированные кабели.