расстояния между электродами измерения
 Электрик-наставник mastaq (118.00) |
Расстояния между электродами при измерении сопротивления заземлителя (растеканиz тока в земле) определяется инструкцией изготовителя или есть регламентирующие законодательные нормы?
|
|
Ну не законодательная, но вполне себе норма - РД 153-34.0-20.525-00 (если этот РД распространяется на ваши объекты).
В ГОСТ Р 50571.16-2019 приложение С (измерение сопротивления заземлителя) является справочным.
Но в любом случае, при использовании измерительного прибора его инструкция будет в приоритете.
спасибо. когда то мы разматывали десятки метров. потом, приобрел прибор с требованием 20 метров. а вот сейчас столкнулся 5 метров. поэтому и спросил
5 - это на всяких декоративных индикаторах типа "ЖГ". Результатам измерений верить не стоит.