|
сколько компьютеров подключать к одному УЗО
Электрик-наставник mastaq (118.00) |
тема не новая, но не однозначная
у ПК есть блок питания, есть сетевой фильтр и это утечки тока
с другой стороны есть здравый смысл и невозможно в классе или фирме каждый компьютер подключать на одно УЗО
еще вопрос, мне кажется уже упоминали о нем. в трехфазной схеме суммы они векторные. так будет ли и ток утечки векторный. поэтому, может трехфазный УЗО предпочтительней?
|
|
Очень хороший вопрос. С некоторых пор мой ответ - "0".
Т.е. не вижу смысла оснащать группы "красных" розеток ВДТ. Максимум - дифф.реле, завязанные на сигнализацию/диспетчеризацию.
Аргументы:
1. Отключение нескольких ПК из-за воткнутой очередной писюшкой куда не положено зарядки "айфона-как-настоящий", приводящее к потере данных, не способствует росту производительности труда))
2. Практически на всех БП компьютеров, мониторов, ноутбуков и оргтехники видим значок из двух квадратиков.
3. После ИБП номинал ВДТ предписан не менее 300мА (т.е. исключительно противопожарные).
4. Сколько не искал, так и не нашел требований по оснащению линий электропитания информационных систем диффзащитой...
у нас есть требование - все розетки подключать через ВДТ
есть проблема, это контакт БП с корпусом и если он на хорош и нет заземления, то довольно большой потенциал на корпусе
насчет двойной или повышенной изоляции, я не думаю. ведь изготовители поставляют трехжильный кабель. а при защите значок из двух квадратиков, заземление запрещено
по моим измерениям, почему то экран иногда дает утечку даже больше, чем ПК
1. У компьютерных БП "земля" наглухо связана с корпусом. В ноутбучных и LCD-мониторов нередко висит в воздухе или соединена с экраном БП.
2. ПК можно достаточно смело отнести к стационарным потребителям, соответственно, на розетки в которые они подключаются нет (у нас) требований дифзащиты. С ноутбуками сложнее - это явно переносной электроприемник. Но человек взаимодействует с прибором, имеющим ULV-питание (типично - 18..22В=).
3. Два квадрата (Class II equipment) - заземление не запрещено, а не требуется. А кабели с С13 или С5 - дань традиции или стандарт де-факто в отрасли.