E-mail:
Пароль:

подключение УЗО

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
есть такое понятие - двойного назначения. обычно речь идет о военном и гражданском использовании (не про сегодняшнюю Россию сказано)
но я имею в виду другое
к примеру использовать УЗО не по прямому назначению а как что либо другое. допустим как устройство отключения (расцепитель) по неэлектрическому параметру
в этой связи задумался о таких играх:
- что будет, если запитать через 4 полюсное УЗО две линии однофазные (фаза - ноль, фаза - ноль)
- что будет если провести через 4 полюсное УЗО фазу и ноль, а через 3 контакт другой независимый проводник с током
- что будет, если этот проводник будет DC

Я думаю вы сможете еще придумать сочетания

к примеру, есть такая схема - через 4 полюсный УЗО проходит фаза и ноль, а через 3 контакт провод соединяющий корпус потребителя и шину заземления. как только появляется утечка, УЗО срабатывает (с этом 3 проводе появляется ток)

мне интересно, если придумаете еще ситуации, а я придумаю куда применить
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 мая 2022, 22:13

Первые три варианта - сработка.
Для четвертого - проще реле утечки юзать. Собственно, так реализуется схема с использованием реле утечки в цепи независимого расцепителя/дистанционного отключения ВДТ/АВДТ.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить