ЩР и коллектор отопления
 Эксперт клуба White_Cat (6838.00) |
Коллеги, здравствуйте!
Заказчик хочет разместить (уже фактически разместил) коллектор отопления под щитом ЩР, вертикально проложил трубы отопления в штробе, Получается, что трубы будут за щитом. Щит пока не установлен, но часть кабелей уже выведена к месту его установки (по проекту).
Вопрос: возможно ли размещение коллектора и стояка в этом месте? Как к этому отнесётся БТИ, т. к. это есть переустройство инженерных сетей? Дайте, пожалуйста ссылку на норматив.
|
|
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не
менее 100 мм,
[кусь]
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от
воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Если расстояния выдержаны и выполнена теплоизоляция - почему бы и нет.
Можно предложить накладной монтаж щита и кабельного лотка с воздушным зазором от стены.
Главное - не забыть где проходят трубы))