Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Освещение сливо-наливной эстакады

Освещение сливо-наливной эстакады

Rud55
(0.00)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Я делаю проект дополнительного освещения сливо-наливных эстакад ГСМ и ЛВЖ на складе ГСМ и ЛВЖ. Трубопроводов на эстакадах нет, насосы под эстакадой. Категория В-Iг.
Предлагают выполнить проводку кабелем ВВГнг(А)-LS в металлорукаве МРПИ НГ 32 на тросу.
Согласно ПУЭ (Таблица 7.3.14) это вроде можно. Но как-то сомневаюсь. Существующее освещение было выполнено светильниками ВЗГ и проложен кабель в стальных трубах, да и все проекты по эстакадам выполнялись раньше кабелями с медными жилами в стальных трубах. Даже освещение под эстакадой на высоте 2,3 м вроде можно выполнять кабелем открыто (п.2.1.54), (сейчас выполнено в стальных трубах). Может я перестраховываюсь или что-то упустила. Подскажите пожалуйста.
0
06 июня 2022, 14:43

Да, по практике, на нефтебазах и пунктах перелива ГСМ обычно перезакладываются и подавляющее большинство электропроводок выполняют в стальных трубах.
Однако, если категорирование взрывоопасной зоны выполнено верно, то можно руководствоваться

"7.3.94. ...
Во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-Iг защита проводов и кабелей и выбор сечений должны производиться как для невзрывоопасных установок."
с учетом 7.3.102.

Но стоит помнить про 7.3.103. И может оказаться проще и правильней для определенных групп взрывоопасных смесей реализовать полностью взрывозащищенное исполнение, чем гибрид...