Приветствую, коллеги.

Вчера в моём многоквартирном доме произошло удивительное событие - одновременно сработали все АВДТ на вводах в квартиры. Не во всех квартирах, а только на одной фазе. Такого чуда я никогда не видел. На вводе в квартиры установлены АВДТ АД12S 2Р 50А 100мА от IEK. Это устройства с электронным блоком дифференциальной защитой для построения селективных (многоступенчатых) схем защиты от дифференциального тока.

Сегодня обсуждал этот вопрос на выставке ЭЛЕКТРО-2022 на стенде IEK. Первые 5 минут понадобилось, чтобы заставить поверить, что я не фантазирую. Я выдвинул предположение, что эти АВДТ имеют защиту от перенапряжений сети, что и стало причиной массовой одновременной сработки. Минут через 15-20 активной дискуссии совместно пришли к выводу, что скорее всего, завод-изготовитель установил платы от другой модели - АД12MS/ Эти АВДТ имеют защиту от перенапряжений сети. Напряжение срабатывания - 265 Вольт.

Вот такой редкий случай - "Вас обманули, Вам дали гораздо лучший мех!".