Комплектование средствами электрозащиты
crossach (0.00) |
Помогите пожалуйста разобраться с составлением перечней средств электрозащиты . В наличии встроенная трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ, две щитовых на одном этаже, помещение электрослесарей в отдельном здании и ещё две щитовых в разных зданиях.
|
|
И ещё помещение КРУ 6 кВ
См. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 261 приложение 8
Там есть минимальные перечни. Если сетевой объект свой - можете дополнить необходимым с учетом особенностей организации работы электротехнического персонала и утвердить расширенный перечень в своей организации.
Я запутался с этим приложением №8. Если составлять согласно этого приложения то получается в каждом помещении должны быть по 2 шт. изол.штанг, указателей напр. и т.д. Приличное кол-во получается, потом устану на испытания их отправлять. Как мне минимизировать кол-во.
КРУ сблокировано с ТП?
КРУ отдельно запитано от ТП
нет
Тогда ответ вам не понравится))
Значит во всех помещениях необходимо хранить минимальный комплект средств защиты по приложению №8?