E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>различие в значениях измерения петли

различие в значениях измерения петли

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)

Чаще всего мои воздушные сети это СИП 70 или 150 и от него воздушные кабели питают другие многочисленные щиты, здания
Схема у нас не классическая, но все же типа TNS т.е. 5 жил
В СИП нет жилы заземления и поэтому к алюминиевому СИП мы привязываем медный провод в изоляции, даже обматываем, что бы не упал
На вводе в каждое здание раз в 5 лет мы измеряем петлю LT
Часто значения петли фаза – ноль и фаза - земля разнятся и чаще всего (всегда) хуже (выше) значение относительно PE
Есть у вас мнение почему?

Мы в связи с этим проверяем все соединения, ищем обрыв и т.д.
Еще, забыл сказать. Повторного заземления на опорах чаще всего и нет, а вот ввод в каждый щит и каждое здание имеет локальное заземление
Заземляем в TNS проводник PE , т.е. улучшая его сопротивление, в сравнении с нулем, который соединен с нейтралью (землей) лишь один раз. а значение петли относительно земли, хуже чем нуля
Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить