Makelsan Boxer 33040 40kva подскажите, не могу запустить
lokis83 (0.00) |
Добрый день! Может кто знает, подскажите пожалуйста, Данный ибп достался по спонсорской помощи, долго стоял пока не были приобретены акб, соответственно подключение и запуск своими силами. Все сделано по букварю, первый запуск и ничего мигает восклицательный знак, звуковой сигнал и все, на экране предлагает ввести пароль, но стандартный не подходит, радом с паролем пять цифр и стрелка в сторону ввода пароля (может подсказка какая). Все сделано правильно, фазы подключены правильно (несколько раз перепроверял). Нажимаю кнопку заряды шины, держу мин 10 сек. и потом вводной автомат и ничего, восклицательный знак и пароль. Кто в курсе помогите!
|
|
"Долго стоял" - это сколько?
Если больше полутора-двух лет, то я бы не рискнул запускать ни один трехфазник без предварительной проверки электролитов.
Если проблема именно с паролем (пользовательский по умолчанию "0000" не подходит) - обратитесь к ближайшему авторизованному партнеру чтобы сбросили/заменили пароль.