|
панели на магнитах
Электрик-наставник mastaq (118.00) |
как то не очень весело у вас тут. поэтому придумываю тему. это не предложение создать, а как идея
панели в электрошкафах, да и перегородки, защитные щитки, крышки и т.д. крепятся или на винтах или с помощью клипсов подпружиненных. и то и другое часто ломается. одному не всегда легко закрыть эту панель. приходится всовывать пальцы и это уже и не безопасно. почему бы не крепить эти панели на магнитах. панель станет точно на место и можно укрепить уже не держа ее в руках винтом. можно в каждой панели сдвигать место расположения магнита немного и таким образом не нужно нумеровать панели
пойдет такая идея?
|
|
С ходу не смогу аргументировать, но что-то меня смущает в этой идее.
Хотя сам с удовольствием использую мебельные магнитные фиксаторы для декорирования ниш, скрытых ревизий.
Сразу скажу, что использовать магнитные фиксаторы без выталкивателей - не самая лучшая затея. А выталкиватели в панелях, которые могут подвергаться вибрации... ну вы понимаете))
Приветствую.
Такая идея не подойдет. При хорошем КЗ внутри щита образуются газы, брызги металла, в достаточно большом количестве. Все элементы защиты предназначены и для защиты от этого, и не должны лететь в морду оператора или в окружающее пространство. Именно поэтому щитки и шкафы делают из такого толстого металла, хотя для механической прочности, казалось бы, нет такой необходимости. Для этого же все на винтах, защелках, дверцы на замках.
Вместо магнитов, хорошо себя зарекомендовали петли. Особенно для пластронов, с расположенной на них светосигналкой и т.п.
В шнайдеровской "Призме" такая "примочка" была. Отечественные производители корпусов, почему-то особо не спешат (мягко говоря) внедрить в производство такой простой, но нужный аксессуар.
Для эпизодически открываемых панелей мне представляется более логичным чем магнитные использовать фиксаторы типа таких:
Если предполагается периодическое открытие панелей, то можно использовать механические пуш-фиксаторы типа таких: