Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>зануление в двухпроводной сети

зануление в двухпроводной сети

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
пуэ говорит -
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

но есть мнение что это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии».

т.е. требованиями п. 1.7.132 запрещено применять PEN-проводники «в цепях однофазного тока»,

В ГОСТ Р 50571.5.54–2013, нет запрета на применение PEN-проводников в однофазных электрических цепях.

что скажите?
0
06 сентября 2022, 11:52

Кста, забавная коллизия. Никогда не задумывался об этом раньше.

0
06 сентября 2022, 16:40

честно - не моя находка
я лишь сам задумываося о не очень логичном занулении, PEN и прочее если два шнурка