|
зануление в двухпроводной сети
Электрик-наставник mastaq (118.00) |
пуэ говорит -
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
но есть мнение что это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии».
т.е. требованиями п. 1.7.132 запрещено применять PEN-проводники «в цепях однофазного тока»,
В ГОСТ Р 50571.5.54–2013, нет запрета на применение PEN-проводников в однофазных электрических цепях.
что скажите?
|
|
Кста, забавная коллизия. Никогда не задумывался об этом раньше.
честно - не моя находка
я лишь сам задумываося о не очень логичном занулении, PEN и прочее если два шнурка