|
взаимно резервируемые вводы
Электрик-наставник mastaq (118.00) |
на одном из форумов то ли спорят, то ли подсказывают можно ли прокладывать кабели в одной траншее или на одной эстакаде или по одним опорам, если это ввод и резерв. скажем кабель от генератора и трансформатора
я знал, что в медицинских учреждениях мы их разводим в разные стороны здания, а в обычных обьектах?
|
|
Не знаю в чем затык у коллег на "другом форуме", но особого простора для толкования норм просто нет.
Нужно сразу определиться с тем, что за питание - по I (II) или I особая категория. Во втором случае никаких вариантов допущений на стесненность и т.п. не существует.
В общем случае руководствуемся положениями ПУЭ 2.1.16 и ТЦ № 16/2007.