|
американский бесперебойник
Faffg (0.00) |
Достался по хорошей цене этот бесперебойник APC SRT8KXLT (208/240). Как обычно, купил и только потом осознал проблему с запиткой. Итак. По паспорту пишет на вход одна фаза с переменным током 208 или 240 вольт. Подключение происходит через клеммник. На самом клеммнике есть три гнезда L1, L2 и земля. Вопрос, можно ли подключить туда наши 220 вольт и как это сделать?
|
|
Никаких особых сложностей. Кроме того, что диапазон перехода на АКБ и норма байпаса будет несимметричны относительно номинального напряжения. Главное в настройках до подключения нагрузки правильно выбрать номинал выходного напряжения и частоту.
Приветствую.
Проблем с подключением нет никаких. На клеммы L1 и L2 подается фаза и нейтраль. В США к ним подключаются 240В. Все подробности про 240 Вольт в США читайте в моей статье
Только правильно настройте напряжение и частоту на выходе! У нас 50Гц, у них (и по умолчанию, наверное будет установлено) 60Гц.