|
коллективное заземление
![](/img/avatara/forum/ap.jpg) Электрик-наставник mastaq (118.00) |
в ПУЭ написано -
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство
и дальше -
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
вопрос: к примеру между караванами или даже на стыке чктырех дач: производим ЗУ с низким сопротивлением заземлителей, делаем шинку заземления и от нее запитуем разные караваны или разные дачи (запитуем, в смысле, заземляем)
т.е. можно ли организовать одно заземляющее устройство (коллективное) для разных зданий?
знающие ПУЭ специалисты говорят, что не об этом речь. суть - максимально территориально сближены, это когда находятся в одном здании (корпусе).
Именно это имеется в виду и ничего другого.
но не менее авторитетные люди разьясняют другое - территориально сближенные это из области нулевого потенциалла земли, принятого экспериментально 20 метров, т.е. между заземлителями 40 метров это расстояние что бы назвать территориально сближены
|
|
почему вы не рассматриваете электроустановку кампуса как одну (единую)?
вопрос хороший
мы пытаемся где можно это принять
но системы заземления любые TT и TN они относятся не к кампусу, а строению. может я путаю понятие строение - дом, то что под общей крышей или на одном фундаменте
неправильно. с точки зрения законодателя и баню и гараж и дом всунуть под одну электроустановку
каждая из них обязана иметь свой щит, главный выключатель тока. уравнение потенциаллов. да и заземление на вводе
знающие ПУЭ специалисты говорят...
не менее авторитетные люди разьясняют другое
ГОСТ Р 58882-2020 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ
Технические требования
Настоящий стандарт распространяется на заземляющие устройства для объектов электроэнергетики (электрические станции и подстанции, линии электропередачи, распределительные пункты, переходные пункты и др.), электроустановок промышленных, жилых и административных зданий и сооружений, объектов связи и транспорта и устанавливает технические требования к системам выравнивания и уравнивания потенциалов, заземлителям и заземляющим проводникам, а также классификацию и типы заземляющих устройств.
Настоящий стандарт обязателен к применению всеми организациями, осуществляющими проектирование, изготовление, приемку, испытания и эксплуатацию заземляющих устройств.
6.2 ЗУ должно изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов или технических условий на ЗУ конкретного типа по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
т.е. можно ли организовать одно заземляющее устройство (коллективное) для разных зданий?
Если это и возможно, сразу возникает Вопрос - Какая площадь должна быть у этого Заземляющего Устройства ?
Если это четыре дачи, лучше сделать Отдельное (четыре) Заземление.
И не связывать чатыре отдельных дома: использует кто нибудь это Общее Заземление как № - И...
А вопросы возникнут к исполнителю Заземления
Не знаю как в вашей стране, а у нас электроустановка - это группа взаимосвязанного между собой электрооборудования, которая располагается на единой площади или территории и предназначается для использования в какой-то одной цели.
Поэтому можно говорить, например, о электроустановке домохозяйства, включающего в себя несколько зданий/строений различного назначения (основной дом, гостевой, гараж, баня, хозблок, беседки, мангальные и т.д.).
страна у нас не плохая. но невозможно несколько зданий или строений различного или единого назначения (основной дом, гостевой, гараж, баня, хозблок, беседки, мангальные и т.д.) рассматривать как что то общее и единое. у каждого из них может быть другая фаза питания, различное значение петли фаза ноль, различные заземлители, разный потенциал
поэтому в любом отдельно стоящем строении нужен электро щит, выключатель с защитой по току, уравнение потенциалов...
больше того, если речь идет о TNC-S то и не соединять выносить проводник заземления из одного здания в другое
кстати и к шлакбауму и похожему оборудованию которое находится не в едином потенциале здания, не подключать заземление
это не зависимо отстраны
Посмотрел Технические Справочники, термин Кампус - Отсутствует
Большинство источников, определяют Кампус, как - Территорию с комплексом зданий систем и служб, необходимых для нормального функционирования и обеспечения повседневной жизни
...................................................
ГОСТ Р 58033-2017 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Словарь Часть 1 Общие термины
3 Типы зданий и гражданских сооружений
3.1 Основные термины
3.1.1 объект (капитального) строительства - Здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства).
3.1.2 сооружение - Объекты завершенного строительства, включающие в себя такие сооружения, как плотина, мост, дорога, железная дорога, взлетная полоса, системы водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, трубопровод, систему канализации, или результат операций, например земляные работы, геотехнические процессы, но исключая жилые здания и связанные с ними работы на строительной площадке.
3.1.3 здание - Объект, предназначенный для постоянного или временного пребывания в нем людей, запроектированный в качестве отдельно стоящего объекта.
мы не на правильном пути
вроде о заземлении шла речь
поэтому, спасибо за участие
вроде о заземлении шла речь
Для решения Конкретных Задач
нужно определиться с Терминологией и Понятиями (чтобы говорить об одном и том же)
и нужны конкретные Технические Условия
Абстрактные вопросы, влекут соответствующие ответы.
Очевидно. Зато понятен топикстартеру. Точнее, термин кампус присутствует и в отечественной нормативке, являющейся тупо калькой с буржуинской в части СКС. Но это очевидный оффтоп))
Никто не отрицает. Как и тот факт, что все перечисленное может являться частью большего, т.е. входить в состав электроустановки.
Вы же не выделаете этаж частного дома в отдельную электроустановку только по факту того, что потребители на этаже запитаны от отдельного (этажного) щита?