Запуск глубинного насоса от генератора

123Den123
(0.00)
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть 3х фазный глубинный насос мощностью 4 квт. Возникают перебои с ЛЭП, поэтому нужно запустить насос от электрогенератора. Подскажите, генератора какой мощности хватит для запуска такого насоса? Можно ли запустить такой насос от 7квт 3х фазного генератора?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
25 января 2023, 09:52

Запустить можно что угодно. Вопрос как.
Все цифры ниже - пальцем в небо без уточнения модели погружного насоса, режима его работы, модели генератора и т.д.
Напрямую - генератор от 20кВт.
Через частотный преобразователь - можно и от 7кВт. А если ПЧ поддерживает вторичное питание от АКБ - можно и от 5кВт.
Через устройство плавного пуска с кучей оговорок - генератор 9-11кВт.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
26 января 2023, 12:12

Андрей Александрович, неужто настолько генераторы (опять же с вашими оговорками - без уточнения модели погружного насоса, режима его работы, модели генератора и т.д.) неустойчивы к пусковым токам, что реально нужен 5-кратный и выше запас по мощности?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
2
27 января 2023, 09:21

Пусковые токи у погружных насосов (с оговорками) 5-7 крат от номинала, причем длительность перегруза может составлять десятки(!) секунд. Когда движок не вывозит - срабатывает защита по уходу частоты. А на самых дешманских моделях тупо глохнет.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
27 января 2023, 10:57

Понятно, спасибо. Не знал, что у этого оборудования такой длительный пусковой режим, оттого и вопрос.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 января 2023, 17:23

На самом деле, все не так однозначно. Для мелких погружных насосов известных производителей указывают длительность пускового тока порядка 0,1 сек. В течение этого времени пусковой тока максимален. Далее ток снижается.
Кратность пускового тока зависит от множества факторов. Не в последнюю очередь - конструкция насоса, число ступеней, глубина скважины, на какую глубину погружен насос, гидравлические сопротивление/потери, содержание свободных газов, взвесей и пр., пр...
В пределе, переходный процесс запуска мощного насоса действительно может протекать десятки секунд.
Но даже ударная нагрузка 0,1 сек может вырубить маломощный генератор, т.к. мелкие модели достаточно легкие и даже элементарного сколько-нибудь массивного маховика не имеют.



Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
28 января 2023, 21:44

Вообще интересно было бы почитать где-то (заслуживающий доверия источник) о методах корректного подбора мощности генератора (опять же, того или иного типа), с учётом наличия в качестве потребителя мощной единичной нагрузки, в первую очередь двигательной (в свою очередь, с учётом того, приводом чего этот двигатель является: станок такой или сякой, насос, вентилятор, лебёдка и т.д), а также сварочных аппаратов.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 января 2023, 21:58

Очень любопытная тема, но постепенно теряет свою актуальность по мере повсеместного внедрения частотного регулирования.