|
Счетчики
Rutstop (0.00) |
Помогите с проблемой ,подключен узел учета через трансыорматоры тока ,счетчик горит но не крутит вообще
Меняли на другой все так так
Тт стоят на 250 а как и вводной автомат ,пока потребление не большое ,перфораторы сварочники и тд
Что сделать и в чем причина ?
|
|
Радоваться![Очень зол :twisted:](/img/smilies/icon_twisted.gif)
На полном серьёзе - если счётчик исправен, подключен правильно и принят - к вам какие вопросы?
Ну а если это так тревожит, то начать надо с того, что "потребление не большое" - это сколько в амперах? Сделайте замеры по фазам в разное время, лучше поймать моменты макс. и мин. загрузки.
Если у вас по каждой фазе например ампер по 10 максимум, то неудивительно, что при ТТ 250/5 (класс точности к слову какой - 0,5 или 0,5S?) счётчик ничего не кажет.
Если есть какой-нибудь мощный потребитель, можете его попробовать кратковременно подключить, в качестве эксперимента.
Ни кем не принят,сделан всего то для строительства чтоб снимать показания затрат
Это называется "технический учёт".
Я не знаю, какая там у вас схема электроснабжения, и ситуация в целом; но если так важно получать корректные показания (для взаимозачётов по оплате, и т.п.), сделайте замеры, и по их результатам, на время строительства поставьте ТТ меньшего (соответствующего) номинала. Это вообще нормальная практика. Или сделайте отпайку от ввода, через прямоточный счётчик, и питайтесь только через него.
Кста, о техучете: не доводилось еще поиграться с ИРИС-120 ("Микропроцессорные технологии"?
Если не брать в расчет "недокрученное" исполнение по внешнему виду, реально проигрывающее дизайну "на рендерах", в остальном я просто в восторге - за денежку малую многофункциональный измеритель класса точности 0,2 в реестре СИ, пишущий осциллограммы аварий и достаточно богатыми коммуникационными возможностями, включая блютус...
А версия "К" вааще прекрасно влезает по глубине в двери нормальных шкафов, не вынуждая смещать пластроны вглубь.
Не, у нашего клиента запросов на такие чудеса нет. Амперметры-вольтметры на вводах и то за редкость нонче..
Тогда чутка похвастаюсь:
Попался кстати, сегодня в проекте.
Если срастётся, то посмотрим, что это за чудо-юдо-дыня-финик. )))