|
|
Возможность подключения мощной производственной линии
karah89 (0.00) |
Всем здравствуйте.
Имеется линия по протяжки и завивки стальной полосы с индукционными нагревателями. Мощность всего данного хозяйства, примерно, 300кВт. И имеется два раздельных ввода по 150кВт.
Получить один полноценный ввод на 300кВт. нет возможности. Разделить мощность в самой установке тоже, т. к. мощность индуктора около 200кВт.
По моим представлениям(я не энергетик) возможности подключения нет, но хотелось бы узнать мнение других, более компетентный людей.
|
|
Варианты есть, но цена вопроса вам не понравится. Скорее всего, будет дешевле увеличить мощность одного из вводов на 50кВА+.
А так варианты:
1. Пара инверторов/ИБП в синхре, запитанных каждый от своего ввода
2. Спаренный мотор-генератор.
3. Покопаться в самой установке. С вероятностью 99% индукторов там не один и запитать их можно раздельно от разных источников. Про гарантию не вспоминаем))
Спасибо за ответ.
Покопаться в установке пока нет возможности, она ещё в пути из Китая. По заверениям их инженера(если это не трудности перевода) Выпрямитель один на три индуктора.
Схемы тоже ясности не вносят.
Кмк, даже в этом случае способ №3, предложенный Андреем Александровичем, может сработать:
) мысль - поставить на каждый ввод по трансу 0,4/10 кВ 160 кВА "наоборот", включить их в параллель по высокой стороне, и на выходе поставить обратно понижающий транс 10/0,4 кВ 400 кВА. Но это требует абсолютной синхронности вводов (что вряд ли выполняется, а даже если и выполняется сейчас - то не факт, что это будет всегда). По стоимости будет едва ли дешевле предложенных способов 1 и 2, разве что не будет сложной электроники и вращающихся механизмов (зато будет сторона ВН в обслуживаемом хозяйстве).
- отцепляем один индуктор от выпрямителя (? - наверное, от преобразователя частоты?);
- заказываем/подбираем отдельный преобразователь меньшей мощности на этот индуктор, и подключаем ко второму вводу.
Но я тоже за то, чтобы "пробить" увеличение мощности одного ввода, до необходимой величины. Непонятно, какие могут быть причины (кроме финансовых), чтобы невозможно было увеличить, и точка.
Пришла в голову ещё одна чудовищная (