Как правильно соединить провода 2.5 мм² и 4 мм² в распределительной коробке?
orangequinta (0.00) |
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: в квартире в распределительных коробках на розетки приходит кабель сечением 3x4 мм², а от распредкоробок к розеткам проложен кабель 3x2.5 мм². Все розеточные линии защищены верно (по автоматам на 16 А и УЗО), но возник вопрос — как правильно соединить провода разного сечения (2.5 мм² и 4 мм²) в распределительных коробках? Менять кабель от щитка до распредкоробок не могу, так как уже заделаны штробы и частично сделана отделка. Подскажите, какие есть надежные способы соединения в данной ситуации?
Спасибо!
|
|
Пайкой. См. фото.
Пайкой. См. фото.
Спасибо! Подскажите ещё, пожалуйста, если нужно сразу скрутить много проводов, например 8-9, как это лучше сделать? Сразу скрутить весь пучок или можно сперва скрутить провода в группы по 2-3 штуки и потом уже скрутить все группы?
Крутить все сразу, но нормально скрутить 8-9 концов сечением 2,5-4 мм2 у вас вряд ли получится, ну или делать скрутку такой длины, что она у вас в распредкоробку не влезет. Опять же, паяльником вы её не пропаяете, в тигеле если только. Тут лучше на опрессовку посмотреть. Ну или на сварку, если умеете. Ещё вариант - "располовинить" скрутку на две (например: первая - шлейф (приходящий и ходящий концы), 1-2 самых нагруженных ответвления, и отвод на вторую скрутку, т.е. суммарно 4-5 концов; ну и вторая - соответственно, перемычка от первой скрутки + всё остальное).