Как защитить электрический кабель в гофре от высокой температуры на чердаке?
sibellaazure (0.00) |
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по поводу теплоизоляции кабеля. От электросчетчика на улице до распределительного щитка в доме проложен кабель ВВГ-НГls 3х6 через чердак в гофротрубе. Кабель медный, негорючий, гофра также самозатухающая и негорючая. Летом температура на чердаке может достигать 50-70 градусов Цельсия, что превышает допустимую рабочую температуру для данного кабеля (50 градусов).
Подскажите, какие есть способы теплоизолировать кабель в гофре, чтобы снизить влияние высокой температуры на чердаке?
И смотря на фото, что можно, по вашему мнению, изменить/улучшить для большей безопасности?
Буду признателен за советы!
|
|
Опил (если меня глаза не обманывают) в качестве утеплителя, что-ли, насыпали?

Я бы в таких условиях, вообще в стальной трубе этот кабель проложил - вне зависимости от окружающей температуры.
Правда, варить там нельзя от слова "совсем", это проблема. Труба-дюймовка, трубогиб и клупп на 1'. Потрахаться конечно придётся, да...
Сечение бы ещё увеличил на одну ступень (если 6 квадрат взято с запасом, то и так сойдёт; если ток действительно бывает под 30А - взять 10 квадрат). Ну и кабель в идеале, взять более термоустойчивой марки.
Верно, это опилки.
Спасибо за ответ!