Форум электриков и энергетиков>Прочее>моргают или дрожат лампы светильника

моргают или дрожат лампы светильника

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
в караванах, вагончиках лампы светодиодных светильников моргают. в разных зданиях. при этомвстроеныые 60Х60 светильники - нет. и экраны компьютеров, кондиционер, нет заметных перебоев
померяли напряжения, наличие нуля. не обнаружили проблем. возможно гармоники или другое, но ведь прежде не было

можно подсказать что либо
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
14 января 2025, 18:47

Посмотрите частоту. Если питаете от ДГУ, то ситуация понятная. С оборудованием, имеющим БП с хоть какими-то конденсаторами все ОК. «Прямоточные» драйверы ламп могут чудить как угодно((