Помогите пожалуйста с настройкой АВР
sheffdm (0.00) |
Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе.
|
|
Проверьте: должны быть подключены рабочие ноли обоих вводов
Сначала я их разделил. У каждго ввода был свой нуль. Не было результата. Потом я соединил их перемычкой (т.е. ноль ввода "город объединен с контуром заземления дома. Нуль генератора соединен с контуром заземления генератора.)
Подскажите пожалуйста какой тогда АВР установить в моем случае?
Это в зависимости от того, что вы от него хотите.
Самый простой вариант - два контактора с мехблокировкой, управлением по типу ящиков ЩАП.
Вы в техподдержку ИЭКа-то пробовали обращаться?
Как бы самый логичный первый шаг...
Есть ненулевая вероятность того, что на этом поделии тупо нет контакта контролек, которые выполнены частично открытым монтажом.
На Вашей схеме не вижу, что сеть подключена к БАЗГу. Он не знает, что сеть появилась и не останавливает генератор.
Смотрите инструкцию, там есть схема подключения и очень подробное описание.
Остановка и запуск БАЗГ осуществляется через контакты 501-503 авр. Но онииразмыкаются после того,как авр перейдет на основной ввод. А он никак её хочет этого делать.
Тогда вот: