я понимаю. что это не форум проектировщиков, но может быть кто то имеет опыт
вот задача для студентов Российских ВУЗов
Задача 4. Определить сопротивление естественного заземлителя, используемого для сооружения заземляющего устройства электроустановки мощностью 100кВ·А и напряжением 1кВ. В качестве заземлителя используется железобетонная плита на поверхности земли размером 3,5х5м. Сравнить сопротивление естественного заземлителя (Rе) с наибольшим допустимым сопротивлением заземляющего устройства (Rн) по условию Rе≤Rн. Сделать вывод о эффективности применения данного заземлителя.
мне не важно плтиа или пластина. мне нужно понять порядок величины или методику пластины на поверхности земли, крепко прижатой, достаточной площади
тема промерзания и т.д. не важна
кстати как идея это не ново. много чертежей есть в учебной литературе

0
21 марта 2025, 10:09

Тут не совсем про пластину.
Если забить на промерзание и т.п., то при условии отсутствия серьёзной гидроизоляции (читай изоляции) проводимость влагонасыщенного бетона (об исключениях чуть позже) считается равной проводимости окружающего грунта.
Далее можно рассматривать в качестве заземлителя арматурный каркас.
О исключениях: есть такие очень полезные в нашем деле материалы, как например, коксобетон… Он, конечно бетон, но его проводимость… «Это ж равиоли! Но в начале они пельмени, а затем всё остальное» (с)

0
21 марта 2025, 17:50

в общем вопрос о том, что если заземлитель это то что в контакте с землей, то можно ли строить на поверхностный заземлитель. предположим, что почва не промерзнет и не пересохнет и допустим улк\учшим ее коксом или солью и прижмем хорошо и площадь будет большая, но все таки это поверхностно...
тут возможны сомнения
ведь для растекания тока в грунте пластину надо бы заглубить на 500-700 мм. Иначе при важной погоде ток при коротком замыкании начнет сначала растекаться по поверхности грунта. При коротком замыкании на линии при дожде (или сырой земле) может возникнуть шаговое напряжение при поверхностном расположении пластины заземления.

хотя если это будет не одиночный заземлитель, то общий потенциал на площадке выравняется

еще сомнения это переходные сопротивления. площадь заземлителя больше, это хорошо для стекания тока в землю, но и переход тяжелее