24 июня 2011, 15:49

1 Предположу, что можно использовать мощное проволочное сопротивление, который за счет габаритов будет иметь достаточное охлаждение и не будет нагреваться выше требуемой температуры, но при этом будет иметь значительные габариты и непрезентабельный вид. Но лучшим вариантом будет замена датчика U5.548.18Z на современный MGU5.525.18ZD, который расчитан на 2300 ВТ, имеет "сухой" релейный выход и предназначен для работы с любой нагрузкой, в этом случае мощность лампы не будет иметь значение т.к. гашение ее будет осуществляться снятием напряжения. Особенностью конструкции данного датчика является необходимость подключения его к нейтрали.


2. Как я понял, речь идет о схеме управления нагрузкой с 3-х и более мест с применением двух переключателей и требуемого количества проходных (перекрестных) переключателей. Без переделки схемы подключить датчик движения U5.548.18Z не удастся т.к. его конструкция не предусматривает возможности работы в такой схеме. Можно использовать возможности доп входа датчика, к которому можно подключить до 25 кнопок без подсветки или 5 кнопок с подсветкой. Это позволит управлять работой датчика с нескольких мест, а именно помимо самого датчика, который будет включать нагрузку при обнаружении движения будет работать еще до 25 точек управления этой же нагрузкой через датчик, причем он будет исполнять роль таймера т.е. при нажатии кнопки, управляющей доп входом датчика освещение на лестнице будет включено на время, установленное настройками датчика.

0
16 августа 2011, 01:08

Поставьте промежуточное реле с обмоткой на 220В и искрогасящие конденсаторы