Стабилизатор питания
dirty1_1garry (0.00) |
Здравствуйте друзья! Подскажите вот по какому вопросу:
Задумался о покупке стабилизатора напряжения на музыкальную студию. Основные источники потребления электроэнергии - усилители звука, приборы обработки и т.д. Общее потребление не более 7кВт.
Сеть частенько гуляет и некоторые приборы начинают работать не корректно.
Плюс, мне кажется, будет полезно иметь гальваническую развязку для отсечения лишнего сетевого мусора.
Стабилизатор нужен на одну фазу.
В ИБП необходимости нет.
Подскажите какие стабилизаторы есть на рынке. Какие факторы стоит учитывать при приборе стабилизатора? Да и где и выбирать собственно?
Возможно существуют какие то зарекомендованные модели и марки.
|
|
Все доступные стабилизаторы не имеют гальванической развязки с сетью, т.к. построены на основе автотрансформатора. Развязка исользуется в дорогих ИБП, но они являются источником помех в слышимом диапазоне - я это сам проверял на звуковоспроизводящей аппаратуре.
Вообще говоря, для звуковоспроизведения надо использовать стабилизаторы с минимальными коммутационными шумами. Больше всего с этой точки зрения подходят стабилизаторы с симисторной коммутацией: ВОЛЬТЕР, ЛИДЕР. Вольтер понадёжней, да и сам руководитель предприятия - аудиофил. Заходите на сайт www.volter220.ru - посмотрите рекомендации по выбору мощности.