Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>НКУ низковольтные комплектные устройства

НКУ низковольтные комплектные устройства

Эксперт клуба
bagdan
(2324.00)
Закупался намедни в ЭТМ и захватил с раздаточной стойки брошюрку "НКУ низковольтные комплектные устройства" ф. Legrand.

Основная идея - приводятся требования документов отрасли (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ПУЭ) и предлагается их решения с помощью продукции Легранд.

Вот бы и Шнайдеру что-то подобное выпустить.
Как приложение к Рабочей тетради электрика.
0
05 ноября 2012, 10:04

Грамотно! у Легранда постоянно смотрю видеосеминары! Позновательно!

0
05 ноября 2012, 12:25

1. Такие брошюры весьма полезны для электриков, если они написаны грамотно.
2. Смотрю брошюру "LR™ электробезопасность в повседневной жизни", изданную Леграном, и вижу:

Жаргон - Выключатели дифференциального тока (ВДТ), автором которого является Легран.
Предложение купить ВДТ типа АС. ВДТ типа А в брошюре нет, хотя такие ВДТ следует применять в электроустановках жилых зданий. То есть Легран навязывает устаревший товар, который во Франции не находит применения.
Предлагаются АВ типа С, а в электроустановках жилых зданий нужен тип В. Где его взять?
Условная "схема" ВРУ электроустановки здания (система TN-C-S) - PEN-проводник не присоединен к защитной шине ВРУ, которая "болтается в воздухе".
Поскольку в этой брошюре мало текста, то и ошибок "мало".

К произведениям Леграна нужно относится осторожно, поскольку в этой фирме не любят специалистов.

0
05 ноября 2012, 12:54

ykoosК произведениям Леграна нужно относится осторожно, поскольку в этой фирме не любят специалистов.


Напишите им и они будут любить.
Сюда же вы пишите, находите время и желание, пусть вас здесь и "не любят".
Полагаю, там нет таких как мы (имею ввиду электриков с этого ресурса) и они примут ваши замечания, исправят недочёты.

0
05 ноября 2012, 13:17

ykoosПредлагаются АВ типа С, а в электроустановках жилых зданий нужен тип В

можете обосновать, не? :)

0
05 ноября 2012, 13:22

алеха
ykoosПредлагаются АВ типа С, а в электроустановках жилых зданий нужен тип В

можете обосновать, не? :)

1. Небольшие токи КЗ.
2. Практика Германии и др. стран.

0
05 ноября 2012, 13:39

bagdan
ykoosК произведениям Леграна нужно относится осторожно, поскольку в этой фирме не любят специалистов.


Напишите им и они будут любить.
Сюда же вы пишите, находите время и желание, пусть вас здесь и "не любят".
Полагаю, там нет таких как мы (имею ввиду электриков с этого ресурса) и они примут ваши замечания, исправят недочёты.


Легран и др. фирмы не реагируют на подобные замечания. Пример такого поведения Вы можете наблюдать здесь. Раньше я кратко покритиковал устаревшую брошюру ШЭ о системах. Что сделал ШЭ? Он воткнул это старье в wiki-electro. После второго критического высказывания о wiki-electro в ней появилась система TN-C-S, что, однако не улучшило качество wiki-electro. Подготовить качественную wiki-electro в ШЭ не хотят, поскольку нужно нанять специалистов и заплатить им за работу. С Леграном дела обстоят еще хуже.

0
05 ноября 2012, 15:37

ykoos2. Практика Германии и др. стран.


Раскройте тему пожалуйста.

0
05 ноября 2012, 18:34

bagdan
ykoos2. Практика Германии и др. стран.


Раскройте тему пожалуйста.


По информации, полученной от сотрудников германских фирм, нормы, действовавшие в Германии по состоянию на 1995 г., предписывали применять в электроустановках жилых зданий АВ типа B. Поэтому АВ типа В производились германскими фирмами в наибольших объемах и стоили в Германии дешевле АВ типа С.

0
05 ноября 2012, 20:17

ykoosПо информации, полученной от сотрудников германских фирм


Звучит как "по информации ОБС".

Т.е. вы утверждаете, что непроданные с 1995г АВ типа С завозят к нам, по бешенным ценам, с целью поубивать "проклятых русских"? :)
Что мешает им продавать у нас АВ типа В?
... и что мешает "нашим китайцам", как то ИЭК, ЭКФ, Контактор, ДЭКраф и т.п. продавать у нас тип В?

0
05 ноября 2012, 22:19

bagdan Звучит как "по информации ОБС".

Как Вам нравится, так и называйте. В 1994-95 гг. была доступна информация от сотрудников германских фирм. Сейчас такую информацию получить еще сложнее, поскольку в России работают менеджеры по продажам, которые технической и, тем более, нормативной информацией не владеют.

bagdan
Т.е. вы утверждаете, что непроданные с 1995г АВ типа С завозят к нам, по бешенным ценам, с целью поубивать "проклятых русских"? :)

Это Ваше утверждение, а не мое.

bagdanЧто мешает им продавать у нас АВ типа В?
... и что мешает "нашим китайцам", как то ИЭК, ЭКФ, Контактор, ДЭКраф и т.п. продавать у нас тип В?

1. Этот вопрос задайте, например, ШЭ.
Я перестал его задавать в 1998 или 1999 г., когда в Москве в розничной продаже появились 1, 2, 3 и 4-полюсные АВ типов В и С с номинальной отключающей способностью 10 кА и 2 и 4-полюсные ВДТ типа А, произведенные в Германии.
2. "Наших китайцев", как то ИЭК, ЭКФ, Контактор, ДЭКраф и т.п. я никогда не применял.




0
06 ноября 2012, 01:14

ykoos"Наших китайцев", как то ИЭК, ЭКФ, Контактор, ДЭКраф и т.п. я никогда не применял.

Дык 20 лет назад (когда Вы делали последнюю работу с неразрезными жилами) этих фирм и не существовало.............

0
06 ноября 2012, 10:04

Горыныч
ykoos"Наших китайцев", как то ИЭК, ЭКФ, Контактор, ДЭКраф и т.п. я никогда не применял.

Дык 20 лет назад (когда Вы делали последнюю работу с неразрезными жилами) этих фирм и не существовало.............


В это время инофирмы начали появлятся в Москве. Тогда был "золотой период" общения с их сотрудниками, которые стремились помочь разобраться с новыми для нас изделиями. Сейчас общение сводится только к продаже.