Замазка распределительных коробок под штукатурку

levit_2008
(9.00)
Строители в актовом зале замазали все распределительные коробки(так получилось в связи со сменой электриков. Разрешается ли по ПУЭ оставить всё так или надо заставить строителей отбить штукатурку и установить крышки? Толщина штукатурки до 2 см.Коробки и световые и розеточные.Заранее спасибо за ответы!
1
03 мая 2013, 13:23

Актовый зал это не частная квартира. То есть кому-то придется обслуживать электрохозяйство.
Короче - все распред коробки должны быть видны. Более того каждая должна быть подписана в соответствии с проектом.

0
03 мая 2013, 13:37

Пусть вскрывают ,очищают и закрывают крышками. И коробки надо было ставить с учетом слоя штукатурки , заподлицо.

0
03 мая 2013, 14:38

когда случится авария и их будут искать - стены повредят мама не горюй! так что пока ремонт пусть вскрывают и штукатурят что лишнее отбили, и оставляют крышки видными! Зато хоть какой-то товарный вид будет!

0
03 мая 2013, 14:45

так получилось в связи со сменой электриков.

Похоже, электрики меняются как перчатки...И строители...
Крышки установить НУЖНО.

0
03 мая 2013, 21:41

Уже не раз на подобную тему говорили - распредкоробки ДОЛЖНЫ быть доступны! Не только по жизни, но и по ПУЭ.

0
03 мая 2013, 21:56

shaban83И коробки надо было ставить с учетом слоя штукатурки , заподлицо.


Надо было вообще ставить после штукатурки. Просто оставить отверстия и чтоб их не закидали штукатуркой.

0
03 мая 2013, 23:44

они пока будут распредкоробки искать все стены разломают

0
04 мая 2013, 12:05

serega52пока будут распредкоробки искать все стены разломают


Пусть лучше разломают, пока еще ремонт не закончен, неизвестно что еще накрутили в этих коробках.

0
06 мая 2013, 09:27

Однозначно осторожно долбить, коробки ревизировать (могли повредить, в коробках могут быть скрутки непроваренные), вытаскивать их для установки заподлицо и закрывать нормальными крышками.