E-mail:
Пароль:

()
0
27 июня 2011, 18:15

Нужна схема вашего подключения и типы всего оборудования с мощностью и фазностью.

0
15 июля 2011, 08:06

ДУМАЮ ЛУЧШЕ ТАК... В водной 3х полюсной Автомат32А---->КМИ25А--->На каждую линию по 1полюсному16А.... вкючение производить автоматом 16а(3х клавешный выключатель выкинуть...)

0
16 августа 2011, 00:54

Более всего похоже на замыкание с током чуть выше порога срабатывания автомата. У автоматов группы С срабатывание происходит не сразу, а через некоторое время, в зависимости от величины превышения номинального тока. В упаковке автоматов обычно вложен листок, на котором изображены графики зависимости времени срабатывания от тока.
В Вашем случае может убить током. Проверьте фонари, при необходимости переделайте проводку (положите в неразрывной ПНД-трубе), поставьте дифференциальную защиту!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить