крепление кабеля к телу ж-б опоры
 Мастер-электрик user (38.00) |
Помогите советом. Вводная: два дома, ж-б опра ВЛ-0,4 кВ, потребитель не хочет кабелей в земле,так что подводы к домам нужно выполнить "воздушкой". Как закрпить щиты учета понятно - бондажная лента.
Вопросы:
1) Каким кабелем сделать спуск до ЩУ?
2) Нужно ли кабеля идущие по телу опоры прятать в гофру, металорукав, короб?
3) Как грамотно, закрепить кабеля к опоре, да так что бы обеспечить возможность в дальнейшем,обслуживать ВЛ т.е. четыре кабеля нужно так уложить, что бы они не мешали спуску-подъему на опору с помощью лаз.
За ранее спасибо!
|
|
1. СИП
2. Я обычно прячу в изолированный металлорукав
3. Используйте лестничный лоток
1).Тем же каким будешь подключать дом, СИП например.
2).Точно не помню, но вроде на улице до 2,5 метров нужно в метал, дальше открыто(если х-ки кабеля позволяют).
3).Для того чтобы не мешали, наверное только в металлических трубах, мешать будут, но не повредишь. Закрепить можно и бандажом, можно скобами пресверлить, или как выше говорили лоток только вынос нужно сделать чтобы лаз пролазил.
обычно не парятся, просто спускают на скобах, обвязках, бандаже. кабель конечно такой же как идет на дом, на хрен лишние соединения. видел и такое решение, на уголках и шпильках сантиметрах в 15 от столба и лоток для кабелей, и щит. и на когтях лезь пожалуйста. правда столб был квадратного сечения и симпатично смотрелось. ввод в щит в трубе , снизу. ну и конечно пункт №2 предыдущего коллеги. хотя и на это последнее время всем по барабану (исключительно мои наблюдения)
У нас СТРОГО запрещено сверлить столбы только на хомуты даже щит с счетчиком на мет. хомуты вещают
Везде сверлить столбы запрещено!!!