30 июня 2011, 12:58

лучше подцепить все нагрузки отдельно через дифавтоматы
1) холодильник
2) чайник ( и наверное вам потребуются другие розетки над рабочей поверхностью столешницы)
3)плита
4)стиральная машина

1
07 июля 2011, 21:00

Я бы сдел как советует HIVISA.

1
08 июля 2011, 11:55

Плиту в любом случае нужно запитать отдельным кабелем. И взависимости от мощности плиты,сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм.кв.

1
08 июля 2011, 14:25

Добрый день.
Я бы посоветовал Вам посчитать суммарную мощность бытовых приборов, и только после этого уже бы выбирал, что да как делать. Например чайник дисковый потребляет от 2-3 кВт микроволновая печь где-то 1,5 кВт, стиральная машина тоже "ест" около 3 кВт (но это только при условии если включать нагрев воды).
касаемо гриля, то нужно смотреть сколько он потребляет.

провод сечением 2,5 квадрата трехжильный держит порядка 21 А.
провод сечением 4 квадрата трехжилный держит порядка 27 А
Хотя в разных источниках пишут разные мощностя.

1
08 июля 2011, 23:34

на плиту шесть квадрат
что же до суммирования мощности, хмм... ну, как бы есть коэффициент одновременного спроса и если этим делом пренебрегать, можно дойти и до того, чтобы подключать каждую квартиру напрямую к саяно-шушенской гэс :)

1
22 июля 2011, 01:43

Что за экзотическое сечение 3 по 1.75 кв.мм?
Мне кажется оптимально 3 линии по 2.5 кв.мм:
1. холодильник и чайник
2. стиральная машина
3. плита и СВЧ
Каждую линию подключить через УЗО и автомат 25А
Удачи!

0
05 августа 2011, 22:28

1,75 это скорее всего шввп, так вот шввп в скрытую проводку закладывать нельзя!!!

0
06 августа 2011, 00:18

Я тоже согласен с HIVISA.,сам всегда прокладываю на освещение 1,5 кв.мм., на розетки 2,5кв.мм. медь. если расчёты больше не просят, по ПУЭ минимальное сечение провода в жилых помещениях - 1,5 кв.мм. меди.

0
10 сентября 2011, 08:20

NefedovuriiПлиту в любом случае нужно запитать отдельным кабелем. И взависимости от мощности плиты,сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм.кв.


обычно 4мм.кв. протягиваю - кто их знает , какая плита будет или потом какую захотят поставить - пускай будет лучше с хорошим запасом