E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Контур заземления для частного дома

Контур заземления для частного дома

Электрик
Horic
(3.00)
Коллеги нужна ваша профессиональная помощь. Имеем контур заземления в частном доме и замечание надзора: "Сопротивления растеканию тока контура заземления превышает допустимые значения. (составляет R= 23,5 Ом должно быть R= 4 Ом)" Что делать? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Читал в инете, что для частного дома сопротивление контура может быть до 30 Ом. Но документально ничего не нашёл. Помогите. Буду очень благодарен.
0
05 июля 2013, 03:42

Если я не ошибаюсь, это написано в ПУЭ.

0
05 июля 2013, 03:59

Посмоторите в ПУЭ 1.7.101 и далее. Конечно, написано премудро, походу составители сами не понимают до конца, что написали. Но цифра 30 Ом там фигурирует.

0
05 июля 2013, 05:13

Horic, согласно трактовке ПУЭ 4Ом это при подключении PEN проводника питающего кабеля и проводника от заземлителя на общую шину. А 30 Ом это чисто для заземлителя.

0
05 июля 2013, 10:45

Какая у вас система заземления? Если TN-C-S, то при вводе в здание заземление рассматривается как повторное и его сопротивление должно быть согласно ПУЭ, не более30 ом:
" 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях...."
4ома это требование к заземлению на подстанции, к которому подсоединяется нейтраль трансформатора или если у вас система с изолированной нейтралью.

0
05 июля 2013, 21:57

Megavolt4ома это требование к заземлению на подстанции, к которому подсоединяется нейтраль трансформатора или если у вас система с изолированной нейтралью.

Совершенно верно! Инспекторов надзора на переэкзаменовку!

0
06 июля 2013, 00:20

ВСЕМ
Большое спасибо!!! Будем спорить.

0
06 июля 2013, 00:29

HoricВСЕМ
Большое спасибо!!! Будем спорить.


А мощность у Вас выше 15кВт?
Это конечно не имеет отношение к значению сопротивления (коллеги все уже сказали). Просто интересно почему надзор?

0
06 июля 2013, 00:35

Пока 15 кВт. Но в дальнейшем планируется повышение (если хозяева разорятся).

0
06 июля 2013, 00:41

Заказчик Пока просто хочет строителям немного "хвост прижать" с денежкой. (Сам при власти, есть знакомые- вот и надзор)

0
12 июля 2013, 17:52

Странно. Пусть платит за 4 Ома - сделайте ему 4.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить