|
Кабель ВВГнг, какого производителя предпочитаете?
 Эксперт клуба Александр_Ковалев (271.00) |
Коллеги, в последнее время стало проблемой найти кабель того сечения, который соответствует надписи. Речь именно о кабеле ВВГнг. Даже на глаз видно, что сечение занижено и иногда уж слишком, вроде 2.5 написано, а реально как 1.5. Раньше предпочитал "Севкабель", но что-то редко стал попадаться, только NYM, а он не всегда удобен для прокладки.
Спасибо!
|
|
Я это заметил лет пять назад. Во всяких метриках и других сель по . это очень распространено . Все экономят. Тоже предпочитаю севкабель, после остальных ее жилу можно с 4-кой спутать. Там конкретное сечение 2.5 мм. кв.
Иногда держишь в руках 6-ку и думаешь, может это все таки 4-ка. Самое прикольное ПВ-3 6-ка. у некоторых производителей в наконечник 4-ку свободно лезет. Так, что тут надо быть осторожным и кабеля в притык не покупать, как многие любят.
Аллюр нормальный производитель.
Кольчугинский завод.
Кстати о кабеле ВВГнг..Вообще то он предназначен для групповой прокладки в наружных электроустановках.
Для монтажа стараюсь использовать только кабель ВВГнг (отвечающий требованиям ГОСТ Р 53315-2009) производства АЛЮР или Конкорд
РЭК-Prysmian производят кабель по ГОСТу.
В последнее время монтирую только Дмитровкабель, там не только жилы как надо но ещё и тальком пересыпаны от сырости.
Кабель NEXSAN. У него 3*1,5 больше 3*2,5 другого производителя. Это вместе с изоляцией!!! Сами жилы нормальные. И 1,5 меньше 2,5....
Доберусь до ноута, сейчас с телефона, выложу фото ВВГ-нг кабеля 4*1,5. Производитель не указан, только бирка продавца. Там синяя жила закончилась, её просто добавили через полметра и жила дальше пошла. Сама бухта 200 м. Пока нашел причину, времени потратил...
Позвольте узнать источник этой таблички.
Сумлеваюсь я шой-то. Особливо относительно допустимости прокладки ХХХнг-LS непосредственно по сгораемым основаниям...
Применяю Севкабель, Москабель и Кольчугино.
В соответствии с таблицей 2.1.3 ПУЭ, допускается непосредственная прокладка (открытая проводка) по сгораемым основаниям защищенных проводов и кабелей в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
Кабели с индексами нг-LS, HF, FRLS, FRHF именно таковыми и являются, если изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
По поводу скрытой проводки по сгораемым основаниям: тема уже на форуме обсуждалась неоднократно. Мнение некоторых коллег и мое, но я никому его не навязываю: FRLS использовать допустимо, несмотря на то, что это противоречит ПУЭ.
Правда, если дом сгорит, даже по другой причине, доказать прокурору, что эта проводка правильная, вряд ли удастся.
Позвольте узнать источник этой таблички.
Сумлеваюсь я шой-то. Особливо относительно допустимости прокладки ХХХнг-LS непосредственно по сгораемым основаниям...
Откройте соответствующие ГОСТы в таблице - там все это есть...
Абсолютно согласен - ПУЭ давно требуется скорректировать в соответствии с жизнью...
Кабели с индексами нг-LS, HF, FRLS, FRHF именно таковыми и являются, если изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
нг - распространяют горение.
LS - малодымные при горении
HF - оболочка не содержит соединений галогенов
FR - стойкий к воздействию огня (температуры) до 1200С в течение определенного времени (определяемого П-классом).
Короче, табличка отковенно левая. Малодымность оболочки при сгорании едва ли существенна для воспламеняемости сгораемого основания))
Применение FR кабелей отчасти другое дело, но я придерживаюсь требований нормативных документов. В случае пробоя/КЗ температура дуги много выше 1200, плюс происходит газообразование , т.е. микровзрыв, разрушающий оболочку изнутри.
В отношении скрытой проводки в сгораемых материалах вариантов немного. Основной - прокладка в стальной трубе.
Абсолютно согласен - ПУЭ давно требуется скорректировать в соответствии с жизнью...
Вы полностью правы. Требования необходимо ужесточать, приводя в соостветствие с ФЗ-123.
Не распространяют горение при групповой прокладке.
Про табличку судить не берусь, но вот выдержка из ГОСТ:
ГОСТ Р 53769-2010
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
Общие технические условия
...
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
...
е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
по категории A F/R - нг(А F/R),
по категории А - нг(А),
по категории В - нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
Замечательный ГОСТ. Но область применения кабеля, произведенного в соответствии с ним всё же определяется не этим документом.
В приведенном Вами пункте ГОСТа не используются термины "несгораемый", "трудносгараемый" которыми описываеются требования к оболочкам кабелей, допустимых к монтажу непосредственно по сгораемым основаниям согласно таблице 2.1.3. ПУЭ...
Каким же?
Да, не используются, и лишь потому, что ПУЭ, в этой части, писали в то время, когда для стационарной прокладки существовал только провод Гуппера.
Да, не используются, и лишь потому, что ПУЭ, в этой части, писали в то время, когда для стационарной прокладки существовал только провод Гуппера.
Не утрируйте. С 1999 года по сути добавилось только два принципиально новых вида изоляции, причем, один из них не нашел (по крайней мере пока) применения в низковольтных силовых кабелях.
Давайте не будем уподобляться маркетологам и подменять одни показатели (горючесть) другими (огнестойкость).
Если вы используете для непосредственного монтажа по сгораемым основаниям кабель в сертификате которого явным образом указано, что его оболочка является негорючей (НГ) или слабогорючей (Г1) - никакой прокурор вам не страшен. А всё остальное - на свой страх и риск.
Абзац.
имелся в виду шитый полиэтилен? Уже пошел в серию.