Коллеги, приветствую,

У клиента неожиданно коротнул провод, идущий от щитка к варочной поверхности. Причем со стороны щитка сопротивление между проводниками - около 5 кОм, а со стороны розетки - КЗ.
Под пытками заказчик признался, что во время ремонта был щиток был перенесен с другой стены, на которой сейчас находится встроенный шкаф. Соответственно, все провода всех групп срастили х.з. как и замуровали в стену.

Задача 1 (вялотекущая):
Посоветовать/обсудить методы и аппаратуру, которая стоит вменяемых денег для точного нахождения мест повреждений проводки в стенах, полу, потолке.

Задача 2:
Откликнуться в личку тем, кто может провести работу по устранению аварии. Прокладка нового кабеля - не вариант. Необходимо установить место замыкания, вскрыть и отремонтировать.
0
18 сентября 2013, 17:20

Вопрос первый - сколько денег?
Вопрос второй - где территориально?

0
18 сентября 2013, 17:21

Со стороны 5кОм я бы попробовал погонную ёмкость

0
18 сентября 2013, 23:53

Жаль что в московии...

0
19 сентября 2013, 12:23

ГорынычЖаль что в московии...


Не факт.
Заказчики они везде.
А про деньги и территориально еще раз спрошу, после Мастера.
Сроки проведения работ, предполагаемые?

0
19 сентября 2013, 23:27

МастерВопрос первый - сколько денег?
Вопрос второй - где территориально?


найди электро лабораторию которые ищут повреждение кабелей у них должны быть приборы ( генераторы сигналов и акустика ) они в курсе

0
20 сентября 2013, 01:46

Я про конкретный объект.

0
20 сентября 2013, 05:11

Есть вот такой прибор

.

0
20 сентября 2013, 09:48

Объект в Москве, Бескудниковский бульвар.
Деньги обсуждаются с заказчиком. Пишите в личку, дам контакты.
Время - как можно быстрее, заказчик очень хочет кушать, а плита не работает.

0
20 сентября 2013, 20:28

есть ещё генераторы для прозвонки эл. проводки ;)

0
22 сентября 2013, 01:51

Есть прибор ЛИС генератор с трассоискателем как раз для проводки в стенах Цена рублей 10, качество не знаю хочу приобрести протестировать. Производитель нормальный их рефлектометром в паре с трассоискателем находил к.з. в земле на участке 6 км с погрешностью пол метра.

0
22 сентября 2013, 22:45

sudakovskyОбъект в Москве, Бескудниковский бульвар.


Это где-то рядом со мной

0
02 октября 2013, 20:55

Усилиями Мастера проблема решена. Будем ждать развернутого рассказа.

0
03 октября 2013, 19:51

Готовлю статью.