помогите разобраться
0
22 октября 2013, 09:22 Тимур, подробнее об объекте, пожалуйста. Если в розеточную сеть в момент замера напряжения при откл.РЕ подключены потребители с фильтрами от помех(стиралка автомат,оргтехника) то 160В между N и РЕ это нормально. А на счёт сопротивления изоляции- с учётом погрешности прибора- близко к аварийному. Если проводка новая- возможно влага в изоляции,если через пару недель сопротивление изоляции не возрастёт то изоляция с дефектами. 0
22 октября 2013, 11:24 ни единого пробора в сеть не было подключено 0
24 октября 2013, 07:08 сложно сказать, дай более полную инфу по объекту, состоянию и возросту проводки... 0
24 октября 2013, 09:19 Объект частный дом. проводка новая 0
24 октября 2013, 09:23 Может для гаража выполнить Заземление по системе TN-C-S т.е. до счетчика сделать перемычку м/у N и РЕ. 0
24 октября 2013, 11:56 Все симптомы отгорания нулевого провода по пути от ТП до дома.!!!!! Бейте тревогу и обращайтесь в энергоснабжающую компанию,которая обслуживает сети. иначе, абзац всему,что включено в розетки и опасность пожара и поражения эл.током!! Незамедлительно 0
24 октября 2013, 12:02 Дело в том что энергетическая компания не желает даже слушать о том что у них что то не так.
|
Каким образом донести до них информацию.
есть возможность взять любой прибор с ЭТЛ (до 1кВ)
если знакомы с эл. измерениями подскажите чем и что можно замерить чтоб они поняли что надо хоть задуматься?