E-mail:
Пароль:

ZCdtStatZNh

Эксперт клуба
Дмитрий
(963.00)
greg.txt;1;3
greg.txt;1;3
0
04 декабря 2013, 05:50

Часть проекта склада - расположение светильников.

0
04 декабря 2013, 09:37

Если на склад будут заходить раз-два в день, в принципе ИЭК или Camelion пойдут. Иначе, что-нибудь понадёжнее.
Непонятно правда почему в 3-ем помещении линии поперек стелажей идут.
Светильники - Новый Свет - серия IHB.

0
04 декабря 2013, 13:06

У меня в городе сейчас активно рекламируют датчики скопидом. Вот ссылкка http://www.polarmar.ru/products/skop/skopi
В подъездах устанавливают

0
04 декабря 2013, 16:46

ДмитрийКоллеги. Посоветуйте по опыту оборудование для автоматизации освещения склада. Интересуют в основном датчики присутствия - производитель, отзывы, название. А также светильники для склада (лучше светодиодные). Также неплохо бы услышать сценарий (логику работы) автоматики подобного склада на Ваших объектах.


Дмитрий!
Очень мало исходных данных. Технология где-то описана? Интенсивность перемещений, подъемно-транспортное оборудование, что хранится, как... Отапливаемый ли склад...
Насчет светодиодных светильников для склада подумайте трижды.
Попутно несколько смежных вопросов. Категория объекта в понятии ППР РФ? Что за выгородка? На самом деле, почитать "Правила противопожарного режима в РФ" в части складских помещений в любом случает имеет смысл. Для меня там нашелся ряд "откровений" в части электрооборудования складских помещений...

0
05 декабря 2013, 05:59

LightWayДмитрий!
Очень мало исходных данных


Проект официальный вобщем то есть..Но там не заложили автоматизацию - заказчик хочет экономное, разумное с его слов, освещение..По нашему - автоматическое. Вот я и спрашиваю про СЦЕНАРИЙ, логику работы освещения на складе. То, что я нашел в инете и поспрашивал таково - освещение включается автоматически от датчиков ПРИСУТСТВИЯ (не опто и не акусто-датчики). Как то так.

0
05 декабря 2013, 08:56

Для выбора алгоритма управления освещением важно понимать интенсивность пользования помещениями. С одной стороны - окупаемость светодиодных светильников будет очень длительной, с другой стороны - люминесцентные светильники и лампы не терпят частого включения-отключения. Поэтому "экономное, разумное" освещение необходимо обсуждать непосредственно с заказчиком, рассказав ему все плюсы и минусы той или иной системы. Что касается выбора светильников, важно знать высоту установки светильников.

0
05 декабря 2013, 11:42

Ещё важный момент. Практически все светодиодные светильники имеют диапазон рабочих температур от -20 градусов. Так, что при температурах ниже -20 градусов света может не быть.

0
05 декабря 2013, 12:47

Дмитрийосвещение включается автоматически от датчиков ПРИСУТСТВИЯ (не опто и не акусто-датчики). Как то так.


Может всётаки реле времени? ITM Ikeos 4c6E 15270

0
05 декабря 2013, 13:05

Оно черепаху стоит. Зачем автору оно?

Хотя мне вообще не ясно зачем все это на складе. Много не сэкономишь.

0
05 декабря 2013, 17:34

electron79Ещё важный момент. Практически все светодиодные светильники имеют диапазон рабочих температур от -20 градусов. Так, что при температурах ниже -20 градусов света может не быть.


С чего бы? Вполне себе выдерживают до -40. Дальше уже просто проблемы с электроникой начинаются, но опять же надо искать производителя. Та же "Диора" до -60 заявляет, и насколько мне известно в Якутии дорожное освещение ихними светильниками выполнено.

0
05 декабря 2013, 18:02

libertaselectroМожет всётаки реле времени? ITM Ikeos 4c6E 15270


Нет, "мы по этому пути не пойдем"... :D :D

0
05 декабря 2013, 19:01

ДмитрийНет, "мы по этому пути не пойдем"...


другим путём надо идти)

0
05 декабря 2013, 22:18

Скроить особо не получиться, либо датчики убогие ставить, либо дорого выйдет и точно не окупится. Диодный дежурный свет есть смысл ставить, в остальных вариантах считать надо. Учитывая сложность замены ламп. При редком посещении склада дешевле ставить лампы накаливания, хоть они и дохнут, но стоят на два порядка дешевле диодных

0
05 декабря 2013, 22:59

mikeдежурный свет

Не случайно предлагал почитать ППР.
"348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре."

По типу светильников. Если не требуется включать/выключать свет каждые 5 секунд и склад отапливаемый, то светильники на T5 - более чем достойный вариант. И стоят реально дешевле, чем LED с аналогичным световым потоком по энергоэффективности пока на том же уровне.

И ысчо: зачем вам датчики присутствия, движения и т.п. Совместите включение освещения со СКУДом/ОС. Человек получил доступ в помещение - включился свет. Вышел - автоматом помещение взято на охрану и выключен свет.

0
05 декабря 2013, 23:36

LightWay348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки


А как же склад без розетки??? Мало ли продукция отрезная, болгару включить

0
05 декабря 2013, 23:56

lionarh
LightWay348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки


А как же склад без розетки??? Мало ли продукция отрезная, болгару включить


))))
Не вы первый, коллега! )))
Переноски, аккумуляторный инструмент и пр. решения, которыми сможете удовлетворить инспектора ГПН.

0
06 декабря 2013, 00:31

А еще на холодных складах бывает возле двери будка, в которой сидит кладовщик, у него на столе компьютер, а под жопой печка. Ну и как в таком случае обходят п. 348 ППР?

0
06 декабря 2013, 00:35

Белый_КотА еще на холодных складах бывает возле двери будка, в которой сидит кладовщик, у него на столе компьютер, а под жопой печка. Ну и как в таком случае обходят п. 348 ППР?


Наверно вместо компа ноутбук и паёк зеленого горошка, чтоб отапливал)

0
06 декабря 2013, 00:48

Я считаю, что датчик присутствия - не самый лучший вариант. При совмещении его со светильником (светильниками) выставляется чувствительность и время включения светильника. При работе это не совсем удобно. Часто таймер срабатывает раньше, чем нужно, и приходится делать размашистые движения, чтобы линзы Френеля "заметили" изменения контраста. А если человек в это время забрался в какое-то пространство, не видимое датчиком?
Мне кажется, что лучше предусмотреть раздельное включение света по рядам, или траекториям. А затем, уходя, выключать свет. Можно сделать контрольный таймер, выключающий свет за забывчивым сотрудником, совмещённый с концевым выключателем на замке, запираемом только снаружи.

0
06 декабря 2013, 00:56

Белый_КотА еще на холодных складах бывает возле двери будка, в которой сидит кладовщик, у него на столе компьютер, а под жопой печка. Ну и как в таком случае обходят п. 348 ППР?


Категорируют помещение как офисно-административное.
Однако, в этом случае есть конкретные требования к огнестойкости перегородок/перекрытий между помещениями различного функционального назначения/различных категорий, кабельным проходкам и т.д.. Это уже вопрос не к электрикам, а к разработчикам ППМ ))

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить