Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Распределение нагрузки по фазам

Распределение нагрузки по фазам

belaya_mysh
(125.00)
Есть ли какие-нибудь аксиомы распределения нагрузки по фазам? Например, кухня с санузлом на одну фазу, свет на другую, розетки на третью?
понятно, что нужно их распределять равномерно, но на практике как это делать лучше?
0
02 августа 2011, 02:54

Мероприятия по снижению несимметрии напряжений:

Равномерное распределение нагрузки по фазам.

Это наиболее эффективное мероприятие, но оно требует творческого подхода при проектировании электроустановок и решительности при эксплуатации.
Применение симметрирующих устройств.
Сопротивления в фазах симметрирующего устройства (СУ) подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Применение симметрирующих устройств сопровождается дополнительными капитальными затратами на их приобретение и монтаж, затратами на обслуживание и эксплуатацию.

Для начала.....закажите электропроект.

0
02 августа 2011, 13:30

у Schneider electric в аксессуарах acti 9 есть такая замечательная штука как мультиклип
http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/product-launch/acti9/acti9-accessories.page

замеряйте и определите нагрузки, переберите щиток вставив вместо фазных шинок этот мультиклип и будет вам счастье. :)

0
02 августа 2011, 13:40

картинка для наглядности

http://www.ineltrade.ru/catalog/images/SE%2004013.jpg

0
02 августа 2011, 14:50

Леденев Владимир АлександровичМероприятия по снижению несимметрии напряжений:


Для начала.....закажите электропроект.


спасибо, мил человек.
а без этого? конкретно, по буквам.
типа - свет на одну фазу, чайник - на другую. так нельзя?
речь идет о дачном доме

0
02 августа 2011, 18:37

Распределение мощности должно соотвествовать по току

0
03 августа 2011, 09:15

Пичугин Алексей Игоревичу Schneider electric в аксессуарах acti 9 есть такая замечательная штука как мультиклип
http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/product-launch/acti9/acti9-accessories.page

замеряйте и определите нагрузки, переберите щиток вставив вместо фазных шинок этот мультиклип и будет вам счастье. :)


Точно так, все "ДАД" центры в Москве так и сделаны на мультиклипах, а еще на каждой фазе по электронному амперметру стоит. И по мере добавления нового оборудования, в ручную регулируют перекос фаз.

0
03 августа 2011, 11:11

Господа :)!
Я ничего не понимаю их вашего общения.
Можно, как для блондинки, на пальцах?

0
03 августа 2011, 11:40

Ратомская Любовь Анатольевна
Леденев Владимир АлександровичМероприятия по снижению несимметрии напряжений:


Для начала.....закажите электропроект.


спасибо, мил человек.
а без этого? конкретно, по буквам.
типа - свет на одну фазу, чайник - на другую. так нельзя?
речь идет о дачном доме



При разработка электропроекта, проектировщик раскидает нагрузку по разным фазам, с учётом одновременной работы электороприёмников и Кс. Но так как разбивка нагрузки по фазам это работа творческая и абсолютно всё учесть нелзя, по этому 100% поподания не получается. Выходит примерно на 60-70%. Для вашего дома это вполне достаточно. Дальнейшая "калибровка" возможна только измерениями за показателями электроэнергии и как один из вариантов который ранее предложил Пичугин Алексей Игоревич.

Можете выслать мне свой нагрузки и как к ним проложены провода. Например: комната1, провод от щита до розетки, от неё на следущую, всего 20 розеток на проводе и т. п. Попробую вам помочь.

0
04 августа 2011, 10:37

Спасибо! чуть попозже вышлю. Там, как оказалось, не так все просто с получением этих 3 фаз. %(.
В общем, буду иметь ввиду, как только дело дойдет до переборки щитка с 1 фазы на 3.

0
04 августа 2011, 11:27

Обычно такая проблема возникает не в дачном домике, а в загородной вилле. Симметрирование фаз необходимо при подключении дома к трёхфазной электростанции.
В дачном доме с трёхфазным вводом возможно сосредоточение почти всех нагрузок на одной фазе, наименее загруженной соседями. В любом случае при распределении однофазных нагрузок по фазам полной Вы не добьётесь, т.к. нагрузки подключаются эпизодически и неодновременно.
Варианты распределения: свет - розетки - водонагреватель, кухня - водонагреватель - всё остальное, кухня - электроотопление и свет - водонагреватель с розетками, первый этаж - второй этаж - нагреватель.

0
04 августа 2011, 16:53

2 Богданов
про загородную виллу - это Вы мне польстили :).
Вполне себе дачный дом, но с круглогодичным проживанием и с системой приточно-вытяжной вентиляции.

0
04 августа 2011, 23:24

Думаю в первую очередь нужно обратить внимание на приборы большой мощности и работающие продолжительное время. Остальная нагрузка будет не так критична, так как будет включаться бессистемно, как описал выше Богданов. Я бы не стал заводить разные фазы в сан.узел.

0
06 августа 2011, 21:33

Леденев Владимир АлександровичМероприятия по снижению несимметрии напряжений:

Равномерное распределение нагрузки по фазам.

Это наиболее эффективное мероприятие, но оно требует творческого подхода при проектировании электроустановок и решительности при эксплуатации.
Применение симметрирующих устройств.
Сопротивления в фазах симметрирующего устройства (СУ) подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Применение симметрирующих устройств сопровождается дополнительными капитальными затратами на их приобретение и монтаж, затратами на обслуживание и эксплуатацию.

Для начала.....закажите электропроект.


0
08 августа 2011, 21:24

В быту невозможно идеально раскидать нагрузку по фазам. Очень хорошим результатом является разница в 40%. Поэтому и применяются в местах исключительно бытовой нагрузки трансформаторы Z схемы. + повторное заземление "нуля" через опору.

0
19 августа 2011, 12:37

Есть ли какие-нибудь аксиомы распределения нагрузки по фазам? Например, кухня с санузлом на одну фазу, свет на другую, розетки на третью? понятно, что нужно их распределять равномерно, но на практике как это делать лучше?
Если отдельно стоящий дом то свет на отдельную фазу, а оставшиеся две распределить сосчитав нагрузгу по приборам. Если это квартира , где все остальные квартиросъёмщики подключены по 3фазной схеме , то Вам повезло !
Сеть должна быть распределена равномерно, если нет то также методом подсчёта по приборам.

0
30 сентября 2011, 01:32

Всем привет.
Когда расключаю 3ф по фазам также учитываю чтобы не пересекались от одной фазы свет и розетки в одном помещении.