Системы автоматизации резервирования электроснабжения

Эксперт клуба
Геополис
(5883.00)
Вопрос, кто на чем строит резервирование электроснабжения. Достоинства и недостатки используемых систем.
0
16 декабря 2013, 01:32

Ну маханул. Тема не на одну сотню страниц))
Может конкретезируем - рынок, мощность электроустановки, уровни напряжения, категория электроснабжения...?

0
16 декабря 2013, 01:35

Тут в основном люди, которые с частниками работают - мощности и параметры питающей электросети заведомо определены и ограничены.
Особенно интересуют системы автозапуска ГУ.

0
16 декабря 2013, 01:38

А категория без разницы какая. Первую особую при наличии денег можно за городом сделать, кто-то делает, но таких уникумов (среди заказчиков) - единицы.
Не думаю, что резервированием электроснабжения больниц здесь кто-то, кроме, возможно, вас, занимался.

0
16 декабря 2013, 01:47

Ну да. Перввая особая - это не для рынка частников))
Т.е. формализуем задачу:
- уровень напряжения - НН;
- мощность установки - до 50кВА, сегментированая. Потребители первой категории, как правило, до 10кВА;
- категория электроснабжения "от города" - третья;
- резервный источник питания - ДГУ;
- вспомогательный резервный источник питания - ИБП.
Ничего не упустил?

0
16 декабря 2013, 02:04

Все точно. Единственное, не обязательно ДГУ, сейчас очень неплохие машинки на газу есть. И стоимость ГУ от 3500-5000 тыс убитых енотов, дабы исключить китайские поделки с воздушных охлаждением.

Так вот, кто на чем строит такую автоматику? Пользуется ли годовыми решениями (какими) или вояет что-то свое?

0
16 декабря 2013, 02:23

Есть и газовые. Толькоо очень не любят колебаний нагрузки.
Подавляющее большинство агрегатов в названном ценовом диапазоне имеют собственную автоматику запуска. В бюджетном варианте остается добавить AВР на простенькой логике типа

.

0
16 декабря 2013, 02:27

А если деньги/потребность есть, то появляется и телеуправление, и оповещение, и контроль состояния АКБ, запаса топлива...
Соответственно, вводим в систему полноценный контроллер. Можго взять специализированный, мона запрограммировать универсальный.

0
16 декабря 2013, 02:32

LightWayЕсть и газовые. Толькоо очень не любят колебаний нагрузки.
Подавляющее большинство агрегатов в названном ценовом диапазоне имеют собственную автоматику запуска. В бюджетном варианте остается добавить AВР на простенькой логике типа .



Я только обозначил нижнюю границу стоимости.

0
16 декабря 2013, 02:34

Для подавляющего большинства станций штатная автоматика с логикой запуска и АВР продается отдельно (как опия) и стоит достаточно дорого.

0
16 декабря 2013, 02:39

Штатный АВР, как правило, брать не имеет смысла. А автоматика - как та пуля на излете - не убьёт заказчика, а только поцарапает))

0
16 декабря 2013, 02:42

Хорошо, вы какие ставили чаще всего?

0
16 декабря 2013, 03:13

ГеополисХорошо, вы какие ставили чаще всего?


Так исторически сложилось (с середины 90-х), что электростанции на моих объектах означенной категории были чаще всего одной марки. Поэтому пульты/контроллеры - NEXYS или TELYS. Существенно реже - ПН8 и т.п.
Хотя недавнее знакомство с Deep Sea заставило задуматься и начать смотреть по сторонам))

0
16 декабря 2013, 08:42

В моей практике основная проблема - слабая электростанция при относительно большом обычном потреблении. Приходится мудрить с коммутацией нагрузок - отбрасывать или перекоммутировать при запуске генератора.
А автоматику предпочитаю использовать, идущую в комплекте.

0
16 декабря 2013, 08:51

МастерВ моей практике основная проблема - слабая электростанция при относительно большом обычном потреблении. Приходится мудрить с коммутацией нагрузок - отбрасывать или перекоммутировать при запуске генератора.
А автоматику предпочитаю использовать, идущую в комплекте.


Т.е. Вы делите потребителей на секции? Перекоммутация не зависит от нагрузки (токов), а однозначно происходит в момент пуска ГУ?
Чего умеет идущая в комплекте автоматика?

0
16 декабря 2013, 09:10

ГеополисТ.е. Вы делите потребителей на секции? Перекоммутация не зависит от нагрузки (токов), а однозначно происходит в момент пуска ГУ?


Разные варианты. Можно повесить категорично отбрасываемые нагрузки на группу стабилизаторов, которые питаются только от сети, можно переконфигурировать по сигналу (напряжению) питания контакторов, подключающих сеть и генератор.

ГеополисЧего умеет идущая в комплекте автоматика?


Как обычно - подогреть, проанализировать ситуацию, дать команду на запуск, на остановку. На базе этого нехитрого набора функций можно намудрить много интересного.

0
16 декабря 2013, 09:29

А как ова цена автоматика, которую используете?

0
16 декабря 2013, 10:34

ГеополисА как ова цена автоматика, которую используете?


Я считаю. что система автозапуска начинается с 1600EUR, "далее - везде"... Работа начинается тоже где-то близко. Эта привязка - по ценам оборудования Wilson. Всё остальное, Китай там разный, сложнее, в том плане, чтобы заставить работать безотказно; нештатные конфигурации - опционно - сумма розницы на комплектующие + 30. + транспорт, конечно.

0
16 декабря 2013, 10:36

ГеополисА как ова цена автоматика, которую используете?


"Свежие" контроллеры DSE стоят в розницу около 12круб. Могут управлять как самим генератором, так и АВР. Имеют неплохие коммуникационные возможности.

Комплексные решения бывают самые разные. Доводилось строить и извратные варианты на Болиде, и допиливать решение на bpt, красивая (но дорогая) вешь получилась на базе леграндовского in one... Всё равно приходится плясать и от имеющегося у заказчика оборудования, и от его хотелок и по бюджету.

К слову, всё чаще в частном секторе применяю бастионовские ИБП/стабилизаторы (ака теплоком)...

0
16 декабря 2013, 10:45

LightWay"Свежие" контроллеры DSE стоят в розницу около 12круб.


Нормальный девайс.
Но мне недавно надо было делать автозапуск ээлектростанции без нагрева - ну такую заказчик купил!
Пришлось искать устройство с управлением свечами накаливания. А подогрев - 600Вт ИК-нагреватель под картером под управлением функции термостата в GSM-системе

0
16 декабря 2013, 10:55

Мастерв GSM-системе

сегодня разъездной день. улетел на совещания. вечером поговорим за гэсээм ))