Sepam и трансформаторы тока
 Эксперт клуба Геополис (5883.00) |
В связи с выделением доп. мощностей менял на подстанции 10/0,4 трансформаторы тока на высокой стороне во вводной ячейке и на ячейке отходящей линии с 300/5 на 500/5 и с 200/5 на 300/5 соответственно, после этого менял уставки на Sepam'ах. С МТЗ вроде все четко. Но после изменения значений первичных токов Sepam начал показывать значительно большие значения токов по фазам, чем до изменения. Я как-то думал, что наоборот должно быть. Т.е. Стоял ТТ уже на 500/5, а в настройках был прописан 300/5, токи были ампер по 25 на каждой фазе. После изменения настроек ток вместо 25А, допустим, стал 40а. Чего-то я не очень понимаю почему? Может кто объяснит...
|
|
Нет никакой ошибки. В настройках 300/5 а стоит 500/5. при токе к примеру 30А измеряемый ток 0,3а, а настройки считают трансформацию не 100 а 60 и получаешь на табло 18А. При перепрописки все встало на свои места.
Больше и добавить нечего...Приходилось иметь дела с 20 и 40 и 80 сипамами, там "четко" выставлять в настройках надо...