Реконструкция КТП своими силами
 Электрик андей (7.00) |
Уважаемые участники клуба посоветуйте как лучше переделать Ру-10 кВ КТПТ -К/К-1000/10/0,4 кВ .Хотим поменять местами ячейки КСО 393 -14 и 393 -01 .Получится ли поменять их местами со всеми внутренностями своими силами (отрезать болгаркой где приварено, раскрутить шины и болты).У кого есть опыт по изменению Ктп просьба написать.
|
|
Если размер по полу одинаков, (разъединители моста разные бывают) то получится, только с шинами мороки много будет.
Андрей!
Вы бы хоть фото приложили. Вариантов исполнения ячеек со сходной маркировкой превеликое множество.
Если не секрет, что вас побуждает к реконструкции, выражающейся в перестановке ячеек?
Если просто поменять местами, то зачем вы вообще совета спрашиваете?
Скорее всего напутали со входящими и отходящими кабелями и загнали на одну секцию оба входящих (на мегаваттках по одному вводу не бывает) концы обрезали по самое немогу, а теперь хотят вывернуться. только как на это технадзор посмотрит, это отступление от проекта. Проще было нарастить кабеля.
Бывает и по одному.
Ничего не напутали,Ктп было спроектировано для одного трансформатора , в КТП 2 приходящих кабеля ,1 резервный и шины которые идут на трансформатор(т.е 4 ВН и шинный разъединитель) .в МРСК сказали ,что если требуется подключить еще один трансформатор ,который будет находиться в соседней ТП,нужно что бы на каждом кабеле сидело по одному трансформатору. Хотя если кабель 10 кВ ААБлУ 3x120 и подключить к нему трансы 1000 кВА и 630 кВА по таблице он выдержит с запасом.